首页 课程 资料 论坛
  • 冷却塔循环水泵压力问题

    冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q

  • 8000T循环水泵房及冷却塔

    此图为一8000T/h循环水的图纸包括冷却塔、泵、旁滤、加氯、加药

  • 请教怎样选择循环水泵啊!!

    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间

  • 求教:这样的循环水泵怎么控制?

    一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?

  • 求助!!关于闭式循环水泵的选型

    我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢

  • 怎样计算循环水泵的实际流量?

    怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!

  • 请教个锅炉循环水泵的问题

    本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢

  • 循环水泵流量为什么减少?

    向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!

  • 关于地源热泵循环水泵的流量

    地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?

  • 关于循环水泵控制设备的维护

    一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。

  • 如何确定循环水泵流量及扬程?

    已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?

  • 冷却循环水泵并联流量衰减及先泵扬程的教训

    最近总在冷却循环水设计上犯事,可能对这方面设计没深入研究也就没时间仔细考虑吧,好像选的泵在实际使用上总是反映扬程偏小,一般扬程我选到20多米,总觉得小,可能对各种沿程及局部损失计算不全吧,各位选泵是否至少都是30米以上的?这样打入5米以上的富裕量保险系数也高些,另外冷却水泵并联不宜超过三台(设计技术措施上说的)可我觉得它并没有说这样并联流量衰减到底是多少,保险点的做法是一对一的系统,即一台泵对一台塔对一台制冷机(一定要跟暖通专业确认制冷机的扬程损失),不管他循环水管要多少根要占多少地方,否则如果管道并联或者泵并联或者冷却塔并联都不好计算出实际流量的衰减和实际沿程局部损失,这样造成选泵的极大的不精确性,除非把泵流量扬程都放大很多,要不除非你有时间去精确计算和研究实际流量衰减和各项损失,各位在设计冷却循环水时都是怎么做的?

  • (罕见)电厂冷却循环水泵电机维修照片

    (罕见)电厂冷却循环水泵电机维修照片

    附带说明,电机为垂直布置,6KV,功率600KW,双速同步电机[ 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:54 编辑 ]

  • 空调冷冻与冷却循环水泵是否需要附加水量

    有些设计院的图中,冷冻水泵,冷却水泵流量比冷水机组大,有些的图纸又与冷水机组流量一致,那究竟水泵的流量需不需要进行附加,为什么?

  • 对热水循环水泵的一点疑惑

    建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?

  • 空调循环水水泵选型问题

    六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?

  • 有关热水循环水泵设置的问题

    不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?

  • 请教锅炉房循环水泵的选取

    第一次做一个锅炉房的设计,想请教一下锅炉房循环水泵的选取应该根据锅炉的供热量来选,还是根据热网的热负荷来选呢。锅炉房的锅炉台数在选择时就已经比热网的热负荷大了,现在在按这个锅炉的供热量来选,那选的水泵不是更大了?还有这个锅炉房的水泵的台数如何确定,一般是一台锅炉选一台循环水泵吗?但规范上是按热负荷选取循环水泵的。请高手指教,在线等。

  • 请教关于循环水泵设置位置

    循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)

  • 循环水泵消音器设计问题

    现有3台280KW循环泵,噪音过大想设计消音器(罩)进行改造。我去现场看了,泵进出口、泵本体、电机、管线均运行平稳,无异常震动,基础无震动,就是电机噪音过大,请教哪位高手做过此类的消音器(罩)?结构?材料?如何保证正常散热及维修?

点击加载更多

冷却循环水泵

冷却循环水泵专题,为您提供冷却循环水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却循环水泵 相关的专业交流讨论,更多冷却循环水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

离心水泵功率

高压水泵