求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起来,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵(新为诚品牌)-自吸式,超高压,小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。微型高压水泵(新为诚品牌),免费赠送金属接头:金属螺纹+金属“宝塔”软管接头各1个,加厚材质,独特的防锈工艺,保证长期使用不会损坏、生锈!即使您对连接密封性要求较严,也能轻
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
图纸简介: 本图纸为配套合肥恒大江海泵业的高压潜水泵的高压启动柜,10kV,1000kW的高压水泵电气控制原理图。内部配置水泵保护器HD200KS、综保采用许继的WGB151N,真空断路器采用VS1。 投稿网友: fkfecho 上传时间:
项目介绍:某集团1850水泵房原来用油开关控制高压电,起动用电抗器,启动电流较大,保护功能很少。据现场操作工介绍,油开关送电,断电很不方便,有时需要俩个人才能将开关拉下。起动装置为电抗器,用电抗器启动很快,启动电流很大,2,3秒就启动完成。由于用的时间比较久,有时候不能正常停机,而且没有急停按钮,需要俩个人拉闸油开关,操作比较危险。改造前现场图:
请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。
1.高压潜水泵单机容量大,可与10
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢
情况是这样的:由于我公司内部没有协调好,直接将宿舍区10KV电源给断掉了,然后我们赶紧将10KV高低压开关全部断开,然后过了一个小时,送上正式电,然后发现,生饮水的给水泵就不工作了,然后找厂商来,他只是说拿回去看看,高手帮忙看看,是不是因为电机给烧了?还是?请说明原因!!(PS:当时电压侧电压为238V)
小弟问个变频水泵参数的简单问题:变频水泵参数:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 扬程92-85-75m我问我们的总工,他告诉我说18M3/H 对应扬程92M,同理我感觉不对,我个人觉得,出口扬程可以设定在92-85-75m,在这个范围内,流量是18-24-36M3/H,扬程92m的时候,流量也可以达到36,不知道我这样理解对不
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
某农业园区,水源为地下水,潜水泵变频供水。如果水泵出水量能够满足生活+消防水量,压力也能满足园区内单体室内消防要求,可否理解为常高压给水系统?
临时高压系统相对于常高压,就是平时消火栓管网压力不足,起码是不满足最不利点的压力,在火灾发生时能够达到高压系统,就是该系统任何一点的消火栓的供水压力满足充实水柱和水量的要求.
摘 要:介绍了变频器原理、现场安装调试情况,初步分析了变频器的节能效果,介绍了变频器在300MW机组配置的凝结水泵上的应用。
1、低层建筑中、可以采用前十分钟天面水箱供水,以后采用市政自来水供水吗? 如果可以,需在设加压水泵吗?流量应为10L、5L?需要气压罐吗?2、低层建筑中没有天面消防水箱可以吗?有何措施保证?3、稳压设备中,喷淋稳压的流量为多少?是否一定要设气压罐?作用?
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。