首页 课程 资料 论坛
  • 海特涵洞 怎么设置固定涵长啊

    小弟新手 试了很多次 调整了设计线后 怎么都不能调整涵长为整数 比如要做7米长 调出来的涵长都是6.9米...能不能调整为整数7米呀..

  • 求问涵洞海特软件出图比例在哪里设置?

    求问涵洞海特软件出图比例在哪里设置?

    使用的版本是PCVX7涵洞设计,网上还有同事说图块的比例在属性框里调整,但是双击或者右键打开的属性框里并没有这一项目,求教这是在哪个地方进行比例设置的?

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 现在还有设置余压阀的吗?

    请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。

  • 为什么要设置联络开关呢?

    为什么要设置联络开关呢?

    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。

  • 这个建筑如何设置消火栓

    很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。

  • 求教这个管线怎么设置也

    求教这个管线怎么设置也

    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊

  • 什么时候该设置二次过街?

    什么时候该设置二次过街?

    《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?

  • 关于这个箍筋加密怎么设置?

    问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?

  • 请教关于消火栓设置问题

    请教各位师兄:小区分消防管道和生活给水管道,消火栓是否应安装在生活给水管道上?另:生产、消防或生活、消防管道可否用同一条管道以节省工程造价?好象规范上没有明确的规定。

  • 关于圈梁设置的一点疑问

    以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 闸阀和止回阀的设置问题

    室外消火栓管网接室内消火栓管网上时,会设置闸阀和止回阀,按照水流的方向,哪个在前,哪个在后?设置止回阀的主要作用是什么?

  • 关于高位水箱的设置问题

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!

  • 这个建筑需要设置烟温感吗?为什么?

    建筑结构:框架 使用性质:商场 层数:3 单层层高:4.2米 单层面积:2000平方米 通道数量:3 请问此类建筑需要设置烟感及温感吗?为什么? 我个人认为不需要喷淋、烟感及温感。

  • 求助(有关室内消火栓的设置)

    最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!

  • 关于消火栓泵的设置状态

    老式消火栓泵在自动状态,接到报警信号就立即启动,如属误报或消火栓未开启则无处泄压对泵体体和管道都非常不利,请问有何解决方法

  • 关于路灯手孔井的设置的问题

    现在有校园路灯设计,由于近远期问题,路灯电缆不能及时敷设,需要预埋管子。那需不需要每个灯(路灯、庭院)都设一个手孔井呢?感觉挺恐怖(15-20m间距)如果不是每个都设,那做每个灯的电缆接头的时候都要重新刨开人行道,割开管子做接头?

  • 有关300mA漏电开关的设置

    《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜

  • 联体别墅如何设置消火栓?

    各位师兄,本人现在正在搞一个联体别墅的给排水设计。每户都是地下室至四层,地下事为车库,楼上为住宅。总体积超过了10000立方米,按《防火规范》需设置消火栓系统。但是没有公共楼梯间,如何设置消火栓呢?难道把消火栓设置在户内吗?qq:1549253

点击加载更多

涵洞设置

涵洞设置专题,为您提供涵洞设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞设置 相关的专业交流讨论,更多涵洞设置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题