首页 课程 资料 论坛
  • 18.5KW的水泵水泵可以直接起动吗

    现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?该选用1台多大的配电柜呢?

  • 18.5KW的冷却水泵是需要降压启动?

    18.5KW的冷却水泵是需要降压启动? 为10几台泵最大18.5KW 最小2.2 ,应急电源,柴油发电据容量的确定有公式,或经验值???

  • 125kVA的变压器能否直启两台18.5kW的水泵

    有3台18.5kW的消防泵(两用一备),消防照明负荷5kW,用一台125kVA的变压器能否直启两台消防泵?如果用1台100kW的柴油发电机为上述设备供电,两台消防泵能不能直启?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 5.5KW的水泵噪音有多大呢?

    在室内做了一个水景,选了一个5.5KW的潜水泵,不知道噪音怎么样?因为水景旁边是会议室,整个建筑物是个办公楼,最好不要有噪音的。

  • 2.2KW的潜水泵维修之后电流为7A

    单位一台2.2KW的潜水泵,维修之后,入水摇测三相对地绝缘电阻20M欧姆,三相电流分别为7.6A、7.5A、7.4A,感觉2.2KW的电机额定电流应该为4.4A左右,7A的实际测量电流是不是大了呢?问维修厂家,他们说出水量正常,三相电流平衡,就没事,一切正常,还说1KW 5个流,感觉他说的不对,问问坛子里的师傅们,7A的电流正常吗?

  • 1.1KW的单相潜水泵直接用断路器起是否合适

    1.1kw单相电动机(水泵),额定电流8A,配梅兰日兰C65N D10断路器,直接靠断路器启动,是否合适?(开关躲过启动电流没问题)启动频度:1天1~2次。国标中3KW以下的电机可以直接启动,原来该电机靠刀开关启动的。

  • 18.5kw电机经常烧,恳求解决办法

    目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?还有,大家还有什么办法吗?垦请各位前辈给予指点,不胜感激。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]

  • 18.5KW的电机电源线温度竟然高达64度。

    多台18.5KW电机,计算电流为35.3A,实际测量运行电流为28~36A。电源线配YJV-6平方单芯线,即每台电机都是配5根6平方的电源线,电源线最长的长度不超过10米,基本都是5~6米。铁皮线槽铺设,线槽很空。运行后,电线的温度最高的为64度,温度都是超过45度。现在所有电源线均换成YJV-10平方的单芯线,温度正常。请问为什么选6平方的线,温度会如此的高? 线径选择: 1、温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,35度6平方线的电流是41A,选择6平方线就够了。 2、如果按手册502页的修正系数,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,参考510页,35度10平方线的电流是57A,那么就必须选择10平方线。

  • 水泵的功率是如何判断的?

    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?

  • 小潜水泵,0.55kw三相,额定电流1.75A,对么?

    我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢

  • 请教一下50KVA变压器还能增加一个7.5kW水泵吗?

    有一个三相380v,50KVA的隔离变压器,现在带的负载大约有34kW,其中有一台7.5kW的水泵,四台2.2kW的空调,三台1.5kW的空调,灯具的功率一共是11.36kW,其余还都是插座。现在想加一台7.5kW的水泵,不知道增加水泵后变压器能否正常工作?请问我这种情况增加这台水泵是否可行?其实正常情况下所有的用电设备不会同时运行,但也不能排除同时运行的可能性。配电单线图见附件。

  • 自灌式与自吸式水泵一样不?

    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?

  • 一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。

    您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!

  • 请教,,变频器带潜水泵15 KW(变频器选用15KW的)

    一台恒压供水的变频柜,柜子装两个空开两个接触器,(用作工频和变频起动)当柜子用手动工频起动,泵运转就没有问题。。当改用变频起动的时候,上口的进线漏保就跳闸。(漏保为三相四线制,漏保100mA不动作,200mA就动作 T=0。2S)急啊!这是什么问题?请大哥大姐解释一下,,,

  • 1.5KW的水泵电机断路器选的D32N 3P 10A 有问题吗

    我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧

  • 关于变频水泵的设置(请教)

    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.

  • 水泵的扬程一般做如何估算???

    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~

  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗

    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?

点击加载更多

18.5kw水泵

18.5kw水泵专题,为您提供18.5kw水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与18.5kw水泵 相关的专业交流讨论,更多18.5kw水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度