各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
2.消防水泵的材质符合以下要求: 1)
一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水
请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!
各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?
《火灾自动报警系统设计规范》6。3。2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:6。3。2。3显示起泵按钮的位置《民用建筑电气设计规范》24.6.2.1设有消火栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求若下:(2)当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵.那这样一来,消火栓按钮可以起动消防水泵?
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
目前本人遇到两种消防系统设计,下面我分别附图进行简单说明。
刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
某住宅小区的室外消火栓已经布好了,消防泵房也做好了,现在要选室外消火栓的加压泵,流量能够算出来,扬程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵扬程;Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压;Hd——消防水带水头损失;hg——管网水头损失;hz——消防水池最低水面与最不利点消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么确定啊?
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是
3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵