一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管. 问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序? 请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了许多,理解如下:“自吸泵”适用于地面抽地下水、静止的湖面抽水到河岸上(水从低处往高处走)、比如老式住宅小区市政压力水只能到5楼而自己所住在7楼此时需要靠吸力的水泵将水吸到自己的所在户内等等,不知道我的理解对不对。<
天面消防增压泵流量能满足初期消防用水量吗?增压泵扬程肯定大于天面水箱的高度,如果不能满足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能满足初期消防用水那天面水箱不过起了个吸水迟的作用。请大家谈谈看法。
市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
设计消火栓和自喷系统中,如果高位水箱的压力可以达到最不利点的静水压力,消火栓和自喷系统可不设增压泵和气压设备。如果这样的情况了,那么自喷平时的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分别不满足是由水箱来补水,补水量大时谁来起动主泵,当时在水箱旁设增压泵和气压罐时还有功能是起动主泵的工功能所以限制了他们那些增压泵的流量,如果在高处不设有增压泵了那么大流量时怎么起动主泵,要不是增压泵来起动主泵的,为什么在设有增压泵时还要限制他们的流量我总感觉在高位水箱时可以达到最不利点的压力了,地下室的主泵旁还要设增压泵
刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章该工程设计有室外消火栓水泵我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.
有个宾馆,水箱为27T,放在楼顶,共五层,总计有90个淋浴标间,无浴缸,怎么选热水增压泵,请高手指点啊!!急,我QQ25496296,邮箱shbestisbest@163.com
如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
以前没怎么接触这方面,求助一下增压泵就是普通离心泵,出口我设置了电接点压力表1.增压泵后系统管路压力为3-5bar左右,如果管路压力低于3bar,增压泵开启,高于3bar就不需要开启了2.如果增压泵不运行的话,管路介质是否可以从增压泵液力端进和出?我初步设计了一下,但总觉得不行,请高手指点下,谢谢
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]
现在我做了一个工程,建筑专业的叫我提供条件。。但是由于条件的限制,所以想把水池放在负三层,泵房设置在负二层,这样的做法可以不?还有,如果水泵没有自灌进水的话,要怎么处理?
一般屋顶的增压泵有气压罐,这个气压罐的压力和大小如何确定,增压泵的启停压力值到底如何确定?整套设备到底怎么搞?我现在被审图的整晕了~哪位高手指教下 不胜感激!
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。换个角度想,假如此泵放在
我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
我这里有一项装修工程,六层楼,采用的是水箱给水方式,现在卫生间用的是蹲式马桶,但是三楼以上水量太少,是否考虑能在上水管增加一台增压泵?但是它的控制方式不知怎样,请各位指教!
本人遇到一家私立医院的空气能,五层楼,每层六个房间,每间三个床位(淋浴和洗手盆),却装了个5匹的空气能,配了个5T的水箱,我感觉这样配置不对,热水可能不够用,但现在急需解决的是热水不会回过来,热水回水管没有回水,配了个250W,32M扬程的自动增压泵,自认为这泵也不对,(空气能和水箱放在楼顶),但没有什么数据给医院说服曾添设备,急需些,选型数据,希望哪位大师拿些数据论证下!