目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。
四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。 5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方
请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量”我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。由此引申的问题:1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套?2.增压设备是放在屋顶好,还是放在地
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
<<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.....各位师兄们,敬请指教!
工业用阀门的压力试验规范
我公司现有一台变压器为250KVA,为小工业用电,电费为0.78元,但不收变压器容量费,月用电量20万度左右,现还准备扩产。如果再选用一台250KVA的变压器并列运行,用电量大时不划算,因为250KVA以上的变压器为大工业用电,电费为0.65元,虽然收取变压器容量费每KVA24元,但用电量超过30万度用大容量的比较划算,现在供用电选择什么样的方式比较方便?请大家指点指点。
各位大虾,小弟碰到一个棘手的问题一个工业的配电系统,看不痛电缆型号的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不胜感激
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]
1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护
如何鉴别工业用臭氧发生器
求各国工业用高压等级的划分由于工作需要,急需世界各国工业用电高压电压等级的划分。如中国的6kv 10kv 35kv 110kv 220kv等。希望各位能将您所知道的某国的电压等级划分情况告之。万分感谢!
我现在在一个投资公司工作,现公司准备建设一批厂房(比如共9栋厂房),现从计量的角度和电力公司产生了分歧,我把情况简单的描述一下。例如:我建的厂房共分9栋,分别租给9个不同的单位,对于我投资方来说希望只投入一台2000KVA的箱变(10KV/0.4KV),由低压端分别供给9个单位。但是在收电费的时候,电力公司只针对高压端用户收费、开票(即只从我这里收电费,给我开票),而低压端用户电力公司不负责开票,而我又没有给低压用户开票的权利。如果供电公司对这9个用户开票,必须这9个用户各自建立一个箱变(10KV/0.4KV),这样对我的投资增加了不少,而且也是一种浪费资源的表现。现请大家讨论一下,该如何解决这样的问题。做到双赢。谢谢大家的参与
各位老师:请帮我解答一下工业用电MD实际值的计算,例如:我知道MD的申请值为4600KW,峰MD0.175,如何计算MD实际值?是否4600x0.175?谢谢!!
蒸汽排管散热器主要用于工业用厂房采暖系统,采用优质无缝钢管螺旋绕制翅片,能够提供足够的供热量。是冷却系统或加热系统换热装置中的主要设备,通入高温
成熟的膜分离过滤技术已广泛应用于工业生产中,工业水处理中最常应用的就是海德能RO抗污染膜工艺设计而成,统称反渗透设备。反渗透就是根据其逆渗透机理运行处理,将水中微小分子过滤在膜外,使最终产水技术达到用户需求的处理标准。 然而在整套水处理系统中不仅仅只有反渗透设备,在进入反渗透设备之前对水质是有一定的要求,如果未达到要求的水直接经高压流经海德能RO抗污染膜时间久了将会造成膜堵塞。那么预处理设备一般常见的是多介质过滤器、离子交换、各式精密过滤设备、TORAY超滤膜等,这些预处理工艺可有效的去除水中的悬浮物。 对于反渗透过滤习惯地把进水分为地下水、自来水、地表水、海水、废水(中水)等,这些水体受各种因素的影响,不同的地理条件,不同的季节气候导致水体的特性及其所含的杂质有所不同,