10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
求助:检验批与隐蔽验收是否有重叠啊?分项工程下面的施工是不是都要做检验批???(屋面施工,室内地平((面层,基层,隔离层)),保温,内墙腻子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:卫生间防水属于地面工程应该要做检验批,也应该要做隐蔽验收,有的只做了方法隐蔽,是不是跟检验批一样分批次做?外保温也是:需要做节能验收类似于检验批的东东,他们只做了保温做法的隐蔽验收(就一张),是否应该跟检验批一样分批次做隐蔽
求助:检验批与隐蔽验收是否有重叠啊?分项工程下面的施工是不是都要做检验批???(屋面施工,室内地平((面层,基层,隔离层)),保温,内墙腻子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:卫生间防水属于地面工程应该要做检验批,也应该要做隐蔽验收,有的只做了方法隐蔽,是不是跟检验批一样分批次做?外保温也是:需要做节能验收类似于检验批的东东,他们只做了保温做法的隐蔽验收(就一张),是否应该跟检验批一样分批次做隐蔽
冷却水泵这样安装可以吗??
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
这个~高手啊~水泵可以这样按~~已经运行了3年多了~~太阳能工程上的~
检验批如何填写?过程资料
雨人吉他
95SS103立式水泵隔振及其安装
小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
水泵的各种安装方式及各种样式详图(设计人员应该喜欢)
各检验批表格样本及说明.
水泵制造、安装及验收标准
水泵的各种安装方式详图.dwg
竣工资料检验批表格有规定用哪一本规范上的或什么地方标准吗?我现在所做的资料施工种类比较多,很难找到一份都完全适合该工程种类的表格,俺就在网上下了许多表格,采用最合适的表格,但不知道这样东凑西拼来的表格能行吗?望高手指教11
一、搞定模板安装表格编制流程 模板安装报审、报验表 → 模板安装检验批质量验收记录 →模板安装现场验收原始记录 二、编制依据
铝合金模板安装工程检验批质量验收记录.docx