如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
建筑给水中,变频泵有哪些?设计的时候如何选择呢?求教啊,麻烦了。
我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造
冷却水泵这样安装可以吗??
这个~高手啊~水泵可以这样按~~已经运行了3年多了~~太阳能工程上的~
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。
95SS103立式水泵隔振及其安装
求教,我理解变频水泵是安装变频的电机的水泵,那么普通水泵加变频器是否就等于变频水泵呢?好像普通水泵安变频机有烧机风险,造成这一点的原因是什么? 另外,普通冷机是否可以加装外置的变频器进行变频控制,如果可以的话,控制依据是什么参数?
水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
各位老大,请教:GGD柜,宽1.0米,安装两台ACS800-01-0100-3没问题,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁挂式的; 安装两台ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已无法增加柜子)纳闷:壁挂式的比开放式的尺寸小?恨不得装两台壁挂式的在柜子里去!能吗???(须装在柜子里)
水泵的各种安装方式及各种样式详图(设计人员应该喜欢)
由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下:1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下:1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭;2).当使用的水量超过一台时,就采用1台变频+1台定频运转。以上的方案能否实现,牵涉的问题如下:1).若要实现,需要一套自动控制系统;2).是否存在这样一个问题:水泵转速调整后,两泵的出口压差会不一样,这样变频泵的水就无法打出来;联想问题:变频空调多于两台的压缩机就是采用1台变频,其它定频,这是怎样实现的?
水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧
小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X