目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。
四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。 5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方
请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量”我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。由此引申的问题:1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套?2.增压设备是放在屋顶好,还是放在地
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
<<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.....各位师兄们,敬请指教!
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]
喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?
小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢
根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。
小弟问个变频水泵参数的简单问题:变频水泵参数:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 扬程92-85-75m我问我们的总工,他告诉我说18M3/H 对应扬程92M,同理我感觉不对,我个人觉得,出口扬程可以设定在92-85-75m,在这个范围内,流量是18-24-36M3/H,扬程92m的时候,流量也可以达到36,不知道我这样理解对不
求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起来,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管. 问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序? 请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的
某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?
问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???
空调供回水循环系统,原工程设计3台15KW每台100m³水泵,两用一备。厂家推荐了一种节能方案:新装一台7.5KW175m³的水泵,可满足正常需要,就是在管道中增加一个水泵循环增压节电装置,水泵功率减少一半,用电量大大减少。请教这种方案可满足正常使用吗?
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。