我刚毕业,想向前辈请教小型空调水系统水泵的选型。尤其是水泵扬程的简易选择方法。扬程应该有有效而简单的选择方法。希望得到大家的指导。
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 技术参数 极数:三极额定电流:400-800A可调分断能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接线端子ST-8SW3板后接线端子ST-8SW4报警开关AL辅助开关AX分励脱扣SHT欠压脱扣UVT漏电报警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S电气操作装置MD机械连锁MI(3P);MI(4P)手柄HT长端子盖TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)标准认证 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》IEC60947-2 GB/T14
小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25那么还需要配个热继了么?还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?
我们开始建新工地了,条件是这样的:,爬斜程是350米,高度大约一百米,输送水量是每小时三十五方,我们应该选哪一种型号?什么牌子的较好一些?
无负压设备水泵的选型方法。水泵是按最大小时用水量选还是用设计秒流量来选,有点迷茫,大家说说,谢谢!
小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。
目前地源热泵系统除了主机选型,就是水泵的选型比较重要了。主机选型普遍比较重视,即使选大一点。由于其先进的控制技术,其能耗也变化不大。然而水泵,现大部分是属于工频运行。其功率大小,直接影响系统的能耗。在同时使用率低时,其能耗更为明显。如何合理的确定水泵。可以说是地源热泵系统节能的关键。希望大家多提方案,使地源热泵系统更节能。
急请教高手,屋面(下层为普通办公室)45KW空调循环泵选用卧式离心泵还是立式离心泵噪声及振动会小些,电机转速有要求吗?谢谢
水泵的选型总是涉及到流量,还有扬程,这个扬程是如何定的啊?扬程和压力有什么直接关系吗?因为反渗透进水高压泵的选型总是要达到多少压力,求教啦
最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
新入行,想了解一下小型断路器的如何选型?