首页 课程 资料 论坛
  • 关于冷却水泵的扬程计算!紧急求助!!!

    一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?

  • 冷却水泵这样安装可以吗??

    冷却水泵这样安装可以吗??

    冷却水泵这样安装可以吗??

  • 请教: 冷却水泵流量的计算?

    "30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?

  • 空调冷却水泵的扬程不正常

    有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?

  • 关于冷却水泵的节能运行

    各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。

  • 关于空调冷却水泵的问题

    请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?

  • 急!!水系统冷却水泵扬程确定???

    我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!

  • 地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?

    请问:冷却塔在屋顶,冷却水泵和主机在地下室,地下室有个冷却水箱,冷却水从冷却水箱用水泵送经主机到屋顶冷却塔,冷却塔水自己流到地下室冷却水箱。这样的地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?

  • 冷却水泵出现故障怎么处理?

    冷却水泵是约克离心式冷水机组的重要组成部分,对于机组的正常运行和制冷效果具有重要影响。当冷却水泵出现故障时,需要及时进行维修或更换,以确保机组的正常运行。煜信空调将详细介绍冷却水泵故障的维修与更换方法。 一、冷却水泵故障原因 1、电机故障:电机是冷却水泵的动力来源,如果电机出现故障,如绕组短路、轴承磨损等,将导致冷却水泵无法正常运转。 2、机械故障:冷却水泵的机械部分如叶轮、轴承等出现磨损、松动等问题,也会导致冷却水泵无法正常运转。 3、电气故障:电气部分如电源线路、控制线路等出现故障,将导致冷却水泵无法正常启动或运转。 二、冷却水泵故障维修 1、电机故障维修:如果电机出现故障,首先需要对电机进行检查和维修。如发现绕组短路

  • 关于冷冻水泵和冷却水泵变频的问题

    今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。

  • 请问中央空调冷却水泵的扬程需要多大?

    请问中央空调冷却水泵的扬程需要多大?

    楼高为120米 冷却塔在楼顶, 主机在底层。 出水B点压力 1.5MPA 1.5MPA是由冷却泵做功产生的? 还是冷却泵只产生了0.3 ?冷却水泵的扬程需要多大? 30米左右行不?还是需要120米以上?

  • 空调系统冷却水泵的性能调整

    空调系统冷却水泵的性能调整

    某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于840t/h,每组塔配备1台冷却水循环泵,共有7台冷却水循环泵。其中单台的设计流量为760t/h,扬程28m,功率75kw,两台泵并联对应1台大制冷机组。 二、调试运行过程中冷却水循环泵存在的题目及原因的分析: 水泵流量不足,即没有达到在扬程28m时的流量760t/h。调试时当电机接近额定电流时,其流量约为530t/h,若将电机的电流控制在145A左右时(电机额定电流为138A)流量仅为700t/h。上述现象表明水泵所配备的电机功率偏小。 根据出现的情况,研究决定由水泵厂家对水泵叶轮作切割处理,使水泵扬程降低3-4m,但水流量仍然要达到760t

  • 冷却水泵停车时管路颤抖

    我司冷却水系统冷却水泵开机正常,每次停车后管路都会颤抖,时间长了肯定会影响系统稳定,请问一下会是什么原因导致管路振动这么大?(水泵110kw,带软启动器,水泵出口阀门开启1/2),如用弹簧式止回阀是否会出现这种现象?

  • 冷却水泵软接头吸扁的问题

    请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!

  • 空调冷冻冷却水泵跳闸现象

    空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了

  • 请问大侠们为什么计算取水泵扬程

    请问大侠们为什么计算取水泵(离心泵)扬程时泵站外管道按75%的远期流量考虑,而泵站内计算流量是按远期流量/泵的台数考虑,这样的工况存在吗?是否意味着引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降。如果泵站引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降,还是所有泵流量都下降?

  • 水冷式空调联动冷却水泵

    小弟现在遇到一个难题:两台水冷式空调机组(A机组与B机组)共用一套冷却水系统。而空调机组是自带有冷却水泵控制模块的,如空调的压缩机启动,空调的控制系统会给出个220V的信号来驱动控制冷却水泵启停的交流接触器线圈,以此实现节能的目的。以上的情况如果在独立冷却水系统的情况下就很好的实现,但目前的情况下是只要A或B机组(单独或同时)启动压缩机的话,冷却水泵都能开启,如果都停止运行压缩机的情况下,冷却水泵就停止了。 现跪求高手指点如何实现以上的控制目标,谢谢!!!

  • 帮忙看看我的冷冻水泵和冷却水泵的计算有问题没

    我这做了一个空调系统是一个会堂的,冷冻水系统只有一层做水泵计算的时候从网上找了一些资料参考现将我的计算步骤写出来大家看看网上选冷冻水泵的方法主要有三种方法1: 水泵扬程(mH2O)Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6方法2:沿程阻力损失+局部阻力损失+设备阻力损失(这个是书上的)方法3:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较

点击加载更多

冷却水泵扬程计算

冷却水泵扬程计算专题,为您提供冷却水泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却水泵扬程计算 相关的专业交流讨论,更多冷却水泵扬程计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度