10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
1.高压潜水泵单机容量大,可与10
大型潜水泵安装方案的探讨,网易水利。
大型高层(18层)生活小区,消防泵房合建,水泵接合器每栋均要设置吗?喷淋和消火栓,喷淋15l/s,消火栓10l/s,每栋都要建2个水泵接合器井,是不是太多了?能不能合建?还是在消防泵房出口环网上面建2个就够了?
我刚开始做甲方,现在统计设备,列厂家明细准备考察订货,请问国内知名的大型水泵厂家都有哪些?阀门厂家、水箱厂家、空调机组厂家、冷却塔厂家、风机盘管厂家、风机厂家???
在本次水展,佛山水泵厂展示了几款双吸式离心泵。
图纸简介: 本图为大型小区及地库内水泵房给排水设计图,其泵房内供整个小区的各个分区,生活用水,及消防栓,自喷用水。 投稿网友: qq214292920 上传时间: 2014-06-12
大型污水泵站“无人值守”试点上线--by青春年少
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
一个大型住宅区,比如70万平米.分别在市政马路的两侧,请问应该设置几个消防水泵房?一般多大面积需要重新独立设计消防水泵房?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
蓝深北京公司作为蓝深集团在华北区的销售负责体.提供蓝深的优良产品及完善的售后体系给每位蓝深客户.提供0.75-600KW型号不等的潜水泵提供曝气机/搅拌机/砂水分离器/无轴螺旋输送机/格栅/刮泥机等各种水处理设备
火电施工质量检验及评定标准 大型立式水泵安装,网上资料。
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?