各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
供水设备的潜抽水机小而灵巧轻便,在农家出产生存中起着重要效用。在运用中应注意以下几点: 一、选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不妥当,将没有办法取得足够的出水量,不可以施展机组的速率,另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜抽水机正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会毁坏电机绕组。为避免无塔供水设备在水下办公时漏电而导发中电意外,应装有漏电尽力照顾开关。 二、安装潜抽水机时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,免得引动电源线断开。潜抽水机不要沉入泥中,否则会造成电机散热不好而烧坏电机绕组。 三、尽力防止在低压时开机。电源电压与定额电压不可以相差10百分之百,电压过高引动电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速减退,如达不到定额转速的70百分之百时,开始工作离心开关会合拢,导致开始工作绕组长时间通电而发热甚至于烧坏绕组和容电器。不要次数多地开关电机,这是由于电泵停转特殊情况萌生回流,若迅即开机,会使电机负载开始工作,造成开始工作电流过大而烧坏绕组。
有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-20 15:44 编辑 ]
求助!!!本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!
图纸简介: 本图共2张,为农村饮水安全项目抽水站结构钢筋图,图纸包含:机房施工图、抽水机房施工图。本两机房建筑占地面积20.0平方米,门、窗为铁门和钢窗。砌筑砂浆标号为M5.0,砼标号为C20。 投稿网友: zhangzy514 上传时间:
水泵水轮机本体由以下几大部件构成:转轮、主轴密封、水导轴承、导水机构、导叶、水轮机轴、中间轴、蜗壳、座环、顶盖、底环、尾水管等。
环路顾名思义我理解的就是从外机供水管到内机然后回回水管到外机的路线就是一个环路,末端几个就有几个环路?是不是这样,原谅我的无知,非暖通专业的,现在计算扬程我就搞不懂这个环路是怎样定义的,百度也搜不到,求解答????????????????
如图所示,1.若实现循环流动,水泵所需扬程 ,并给出理由 2.这个系统是开式还是闭式
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
请问网内大侠:目前市场上常见的泵送混凝土地泵有哪几种型号,分别扬程是多少?如果建造28层的高层,有没有哪种地泵可以一次浇筑到顶层,不用接泵?
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程5层的楼,每层4个消火栓口因为找不到图纸,请问:5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?4、5层楼最终算出的差不多应该有多大的扬程呢?5、《室内给水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑设计防火规范》这几个标准都用最新的吗?现在有2013的吗?我们还是学生,刚上流体力学的课,要做一个课题报告,很多问题都搞不懂,求好心人的帮助。任务急迫,求助啊,万分感谢!
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
小弟想在此问一下各位学长学姐们,如果两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?我是用下是计算的 H=(h1+h2+h3+h4)*1.1或1.2(单台取1.1,两台以上取1.2)h1——冷水机组水力损失,KPah2——管道沿程水力损失,KPa,比摩阻取150~200Pa/mh3——末端设备水力损失,KPah4——末端调节装置水力损失,KPa那么我想请问,现在查的冷水机组的参数上显示蒸发器水压降55KPa,那么用上式计算冷冻水泵扬程时冷水机组的水力损失是55KPa呢,还是110KPa?请各位学长学姐帮忙,小弟不胜感激!