小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。
现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!
住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程? 我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。 所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程. 请各位指教!
我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸.
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
高层建筑地下加压水泵间内,安装几台动力配电柜和控制柜,请问只把柜基础抬高,还是把安装配电柜的前后左右局部地面整体抬高(比如3米X5米范围内)?有没有规范或者图集可以遵照?另外什么情况下配电柜和控制柜单独做一个房间?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 编辑 ]
比如说水泵是30M的扬程,向一段封闭的管道充水加压,在水泵不关的情况下,水管里面的压力可以慢慢上升到很高吗,远远大于30M水压,甚至更高,把管道压爆呢?
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
请问大家,冷冻水系统是否有必要设置止回阀,以前一般都在水泵出口设置了 止回阀,现在很多人说不需要了,冷却水系统呢,如果冷却塔高出水泵是否也可以不用?谢谢了。
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
本人新接一项目,地上地下各两层,地上11米,设有消火栓及自动喷洒灭火系统,两条进水管,压力3.5公斤,流量65升/秒,均以满足消防要求.不只是否只要将管道接到消防系统上就行了,还要加,稳压和加压设备吗?
有一个10栋住宅(分别为11层和17层)的小区,整个小区共用一套水泵-水池-水箱加压系统,在小区的最高楼屋顶设置一个18方消防水箱,在地下室设置消防泵房。那么请问:该小区的消防水泵接合器怎样设置?因为整个小区为一个系统,考虑一处火灾,我只需按照小区消防用水量最大的一栋建筑来确定水泵接合器的数量,然后接在室外消防管网上?还是我必须在每栋建筑处设置水泵接合器呢?
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
小弟问个变频水泵参数的简单问题:变频水泵参数:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 扬程92-85-75m我问我们的总工,他告诉我说18M3/H 对应扬程92M,同理我感觉不对,我个人觉得,出口扬程可以设定在92-85-75m,在这个范围内,流量是18-24-36M3/H,扬程92m的时候,流量也可以达到36,不知道我这样理解对不
求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起来,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
多层建筑,大概三、四层吧,打深水井供水。我想问下需要加二次加压设备吗?供水方式采用屋顶水箱式或者采用变频给水设备二次加压,那种好啊,给点建议,如果你有更好的方法,希望分享下,谢谢!
加压给水泵站PLC控制原理图
一个项目设计已完成,业主突然想要做雨水回用于办公楼冲厕。由于设计已过审,不能再大改,就想在室外加个雨水处理一体设施。清水池埋地,请问出水的加压水泵可以用变频潜水泵吗?