请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?
1.垂直高度21米;2.一层面积35000平方米,二层25000平方米,三层、四层各5000平方米;2请问各位工程师、前辈给予指点喷淋水泵扬程怎么算,怎么选定?谢谢!
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 编辑 新手求助:有一间5层的厂房,原有室内消火栓系统,现在只设计2层的喷淋,如果要考虑整栋的喷淋 喷水泵的功率扬程和量怎么算???一层2500平方, 还有。。需要稳压泵么?
当做住宅小区时,有超过30层和大型地下车库时,此时喷头系统就会有这样一个问题,消防水箱的水位有时比喷淋泵的扬程还大!那么,问题就来了,此时各位高手是如何解决的呢?
本帖最后由 粉蜗牛 于 2016-12-6 20:29 编辑 可空转直立式耐酸碱泵广泛应用于废气脱硫、涂装喷淋等场所,过去在废气塔上使用较多的是卧式泵,但随着频频出现轴封漏水现象,卧式泵一般是机械密封构造,在无水空转时,机械密封很容易烧毁,从而导致水泵漏水。 经过行业多家案例测试,可空转直立式耐酸碱泵更适合于喷淋洗涤上,因为废气处理塔是利用泵的压力, 将喷流药水与废气接触, 达成酸碱中和的一种循环目的, 使吸入废气塔的有害气体中的物质因化学反应而被吸收净化. 但是这种喷淋方式使水与空气大量混合而落入废气塔内的药水槽中, 产生的水中气泡必须有足够的时间而上浮, 来与药水分离. 若是水中气泡过多, 泵可能吸入气体, 造成气蚀现象, 高速旋转的叶轮会产生震荡不稳, 使直立式泵轴承受力不均, 而产生伤害, 为防止此问题的发生, 我们必须将泵吸入管按规范配好, 使泵不易吸入气体, 这种损坏
选择消火栓及喷淋水泵时,对于多级泵,单级泵,卧式多级泵,双吸泵在选择过程如何考虑?什么情况下应选何种泵。望各位多多指教。谢谢!
本帖最后由 大地小天 于 2015-10-11 23:37 编辑 公司刚接了一个消防改造工程,原小区大部分为多层建筑(总共有40多栋吧,有5 6栋为高层,其他均为多层建筑)。刚接的这个改造工程为一栋6层商用楼配合装修消防改造。昨天去消防支队设计备案,负责办理的参谋说原小区设置的两台水泵结合器距离该栋楼的直线距离超过40m,无法达到规范要求需要增设两台并在保护范围内。回来后我翻阅了《建筑设计防火规范》2006版、2014版、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014和《自动喷水系统设计规范》GB50084-2001 2005版都没有找到关于喷淋水泵接合器保护半径为40m这条规定?试问,是否有其他规范有这条规定?
求解图中喷淋水泵生产商
喷淋塔高度4.8米.算出的循环水量为60m?/h,循环水泵需要提高的水量最高点大概4米,求循环水泵的扬程和功率计算 过程
根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。
喷淋水泵是怎样启动方式?是通过压力开关启动的吗?是不是稳压泵 泵用泵 常用泵 都分别有各自的压力开关就是三个压力开关 还是只有一个压力开关控制三个泵?火灾发生是三个泵一起启动 还是根据压力变化分别启动呢?
新规范自动喷淋水泵结合器的设置,在消防车的供水范围以外,设增压装置水泵水箱,这样作有必要吗?高层中间又设了一套供水设备,如果这样超高层怎么办?还是应提高城市消防设施供水高度,而高规中,在消防车供水范围内设水泵接合器,到低怎样设才合理??
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?