因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!
请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
最近遇到一个工程,已经运行了10年了。DN200钢管,扬程100米,出水口处设一普通止回阀和蝶阀,关泵时没有按要求先关阀门再停泵,而是直接关泵,停泵后没任何水锤发应,很不得解?大家算一下这样的情况水锤该多大?为什么没任何现象出现?难道书本和实际差别这么大?
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题,采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料
小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?
各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!
一、影响灌区运转的几个问题 1.管理体制不顺畅,经营机制不灵活 由于受计划经济的影响,水管单位管理体制不顺,经营机制不活的问题仍没有得到根本解决,水利工程正常的运行管理和维修养护经费不能得到很好的落实,“事”“企”不分,“大锅饭”“大锅水”现象依然存在,愈来愈不能适应社会主义市场经济对水管单位的发展要求。在经营机制上,部分灌区虽然推行了企业化管理的模式,但由于受周边环境的影响,仍不能很好地实现自主经营和高效运转。 2.主体工程老化失修严重,农水配套资金缺乏 高扬程泵站主体工程大部分建成于20世纪50~70年代,由于受当时条件限制,建设初期就存在先天不足的问题,加之投入运行后,长期实行的是无偿供水和低水价政策,泵站自身难以提取折旧积累和大修理基金,造成主体工程设施老化失修十分严重。 由于主体技改工程与农水配套工程投资渠道的不同,受地方财政影响,农水配套工程大大滞后于主体技改,22处泵站大多数基础设施已超过了国家规定的报废年限,而配套资金至今难以全部到位。 3.电价增涨频繁,殃及泵站生存 高扬程泵站是为农业
好多山区建造生活加压泵站,经常做一级泵站,出水压力往往达到几百米,我们在做加压泵站时,阀门,水泵都不好选配,有没有相关的选配标准。谁做过类似的项目,麻烦告诉我一下,阀门,软连接,止回阀,水泵如何选配?谢谢
现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m3/h,管道总长约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程解决了大泵小用问题,采用蛛网结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料、农药、造纸
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m/h,长度约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
我们正在做一个高扬程泵站的设计,由于扬程高(450米),压力管线长(3800米),技术难度大,由没有已建工程借鉴,特请教前辈给予指点。一级提水是否可行?如何机组选型?是否有450米以上高扬程水泵?是否有已建类拟工程,如有请告知一下。在此谢谢了!