这边有几个关于中央空调水泵并联的问题求助各位大神:1.两台相同性能的水泵并联,一台工频运行,一台变频运行2.两台相同性能的水泵并联,都变频运行,但是运行频率不一样3.两台不同性能的水泵并联,流量扬程都不一样这三者情况是否都会引起:1.泵的效率不高,会浪费电能。2.在同时使用的时候,小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌,那么会不会烧坏电机?补充:并联水泵是否一定要相同的扬程?泵出水压力相同?扬程相同是否就是出水压力相同?
如果一台流量240m3/h,扬程35米的水泵,和一台600m3/h,扬程42米的水泵并联运行的话,扬程和流量能达到多少?是不是能达到840m3/h,那扬程是多少?
各位: 不同流量、扬程水泵并联运行时总流量和扬程如何变化?其特性曲线如何变化,请高手指点!多谢!
已知供水干管实际流量275-280T/H,管径273 现有三台H=60M,Q=173t/m3/H的泵并联,型号 IR123-100250B 二用一备 请问能满足要求么?两台泵并联的流量和扬程是多少?这样用经济么?
三台型号相同的水泵并联,其中每台水泵的扬程都为50m。请问并联后总的扬程还为50m吗?如果三台串联后其扬程又为多少?多谢!
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
最近总在冷却循环水设计上犯事,可能对这方面设计没深入研究也就没时间仔细考虑吧,好像选的泵在实际使用上总是反映扬程偏小,一般扬程我选到20多米,总觉得小,可能对各种沿程及局部损失计算不全吧,各位选泵是否至少都是30米以上的?这样打入5米以上的富裕量保险系数也高些,另外冷却水泵并联不宜超过三台(设计技术措施上说的)可我觉得它并没有说这样并联流量衰减到底是多少,保险点的做法是一对一的系统,即一台泵对一台塔对一台制冷机(一定要跟暖通专业确认制冷机的扬程损失),不管他循环水管要多少根要占多少地方,否则如果管道并联或者泵并联或者冷却塔并联都不好计算出实际流量的衰减和实际沿程局部损失,这样造成选泵的极大的不精确性,除非把泵流量扬程都放大很多,要不除非你有时间去精确计算和研究实际流量衰减和各项损失,各位在设计冷却循环水时都是怎么做的?
现在做了一个工程,由于分期建设,冷冻机房共选了5台水冷机组,3台先装,2台后装,选冷冻水泵时,共选了5台并联。有资料说5台并联会衰减流量40%,而冷却水泵也是如此。于是我打算将3台先并联送入3台冷水机组,后再将2台并联送入冷水机组,这样流量又会衰减多少呢?如果选3台大流量的水泵,有什么不妙之处呢?敬请高手指点。
我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
在空调设计中大多数人水流量都乘上1.1或1.2,为什么呢究其原因本人认为是: 1、水力计算没算多是估算,乘1。2为了保险; 2、考虑管道运行2年后生锈阻力增加流量相对下降。 3、考虑水泵并联运行水泵流量不等于各泵额定流量之和,是在Q到nQ之间(n表示n台泵并联)。具体要画水泵叠加图才能清楚。有谁对多台水泵并联运行的流量做个叠加图:理论上并联水泵运行流量是:大于Q小于2Q的。如果选一台扬程大的水泵和一台小扬程的水泵并联流量会如何?并联水泵叠加图该如何画
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
看了一些关于软化处理的图纸,原水从水箱出来,经输送泵进入多介质过滤器,流量只有20m3/h,多介质过滤器高3米多,加上富余水头,水泵扬程也就10差不多了,怎么会标35m?35m是如何算出来的
我是个做给排水的新手,现在有个问题请教大家。我现在遇到一个工程,它是一栋三层建筑,在屋顶上设置水箱,上行下给是供水。但是为了保证供水压力稳定,该工程要求在水箱出水口设水泵,水通过水泵向下供给,该工程为了保持0.3mPa的系统压力,在水泵后又设置了定压罐。情况是这样,我现在想问那么这组水泵的扬程设置多大好呢???
一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(