首页 课程 资料 论坛
  • 空调水泵扬程按层高估算

    空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。

  • 建议收藏!空调水泵扬程怎么估算?

    你知道空调水泵扬程怎么估算吗?今天我就来为朋友们解答一下,大家记得收藏哦~

  • 空调水泵扬程计算公式(估算)探谈

    暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

  • 关于空调水泵沿程损失估算

    关于空调水泵沿程损失估算

  • 暖通空调水泵扬程的计算

    这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;

  • 水泵的扬程一般做如何估算???

    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~

  • 请教各位大虾:空调水泵扬程是否可以叠加?

    刚刚施工的一个空调项目,共12层,楼高48米.配置水泵扬程28米,试循环后11层以上没有水.后采用补水泵补水,补水泵扬程为36米,结果水是补上了,可问题是循环水泵不开的话,供水压力表显视是0.3MPA,循环后显示为0.6mpa,请问各位暖通大侠,这种现象是否正常,长时间运行是否对水泵有损害,有什么补救方法吗.

  • 开式空调冷水系统水泵扬程怎么估算?

    看到论坛上有闭式空调冷水系统的估算式,觉得很好,那么开式空调冷水系统的呢?比如说水源热泵系统的循环水泵扬程?应该根据什么算.

  • 冷量水泵扬程通风的估算

    冷量水泵扬程通风的估算

    所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 其中,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 空调的问题: 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小

  • 冷量、水泵扬程、通风的估算

    冷量、水泵扬程、通风的估算

    来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右

  • 空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵

    空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵

    一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管. 问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序? 请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的

  • 关于两管制冷热空调水泵扬程的问题

    我是新手,设计一个冬夏共用风机盘管加独立新风系统。两管制。冷热水泵分设。计算冷水泵的扬程为管网阻力加机组阻力加泵前后阻力。根据技术措施上对热水泵扬程估算。发现,由于热水量不足冷水量的一半。使管网阻力的部分变得很小。从而使热水泵的扬程比冷水泵的扬程小很多。而询问其他人,他们的热水泵与冷水泵的差别不大。我经过对冷水管管网按热水运行计算发现,热水泵的管网阻力确实很小。为什么不按估算出来的较小值选泵呢?我的问题出在哪里?说明一下:我的冷热水系统阻力,除管网阻力因流量差别大。其他部分的阻力差别不算大。

  • 暖通空调必备知识:冷量、水泵扬程、通风的估算

    暖通空调必备知识:冷量、水泵扬程、通风的估算

    来源:网络 如有侵权,请联系删除 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右 2P,4000-5500W,适用面积28平方

  • 消防系统水泵扬程如何估算?

    某工程中两个建筑物分别高20米,12米。喷淋系统,消火栓系统均布到顶层。泵房据两建筑物的水平最远距离分别为200米,100米。 消防系统水泵扬程如何估算?

  • 关于空调水扬程的确定问题。

    空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!

  • 【估算】冷量、水泵扬程、通风的估算

    【估算】冷量、水泵扬程、通风的估算

    空调的问题: 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600

点击加载更多

空调水泵扬程估算

空调水泵扬程估算专题,为您提供空调水泵扬程估算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调水泵扬程估算 相关的专业交流讨论,更多空调水泵扬程估算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

别墅客厅效果

污水处理厂排水标准