本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
水泵选型索引
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住
现在有个问题 有两幢楼 间距1000m 机房在其中一幢楼地下室,配置冷冻水泵。 问题是 工程上的人说 供两幢楼的冷冻水泵扬程是相差不大的 基本一样。他说之前有过类似的项目,也是成功案例。 而我的意思是 供两幢楼的水泵的扬程 至少会相差 20m (以为两幢楼间距1000m,这段管路要20m扬程左右)。 你们觉得 是哪个正确? 他还说哪怕再长,也是一样的。是否与有没有装旁通阀是关 。如果我装上旁通阀 是不是两种水泵的扬程要相差20m呢?而且我觉得这样应该用二次泵系统?你们觉得怎么样?求解?
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
我查看了《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》里面对于水泵流量及扬程的的设计都是文字叙述要求,并没有相应的计算公式,请问哪个规范里有相应的公式计算。
农田深井潜水泵扬程计算:水泵出水流量为125吨,扬程175米。主管道用DN125PE管,水流到达主管道出水口后剩95个压,然后分两路,两个支管DN100,一路支管900米,另一个支管600米,垂直距离最高30米。拐头可忽略。请问到达两个支管末端出水口还剩多少个压力?杨程175米够吗?求解答
前段时间发过一贴子,请教冷冻水泵扬程计算,今天总结一下,把其中一个系统摘录出来,与大家探讨。图为CAD图,很小(因为只有一个系统),包括末端空调箱水管平面图、立管系统图、屋面对应机房水管图三块。我根据这三块分别做了阻力计算,图上均有说明。今天发出来,希望和有实践经验的朋友交流一下扬程计算的方法,校核的扬程取值是否合理。希望朋友们多提宝贵建议。图纸格式为CAD2004.
是不是水泵扬程都要套公式啊?应该有个常用估算方法的吧?象锅炉采暖供热水系统里,结合水路长和楼高来怎么估算扬程的?这里包括锅炉补水泵,输往空调板换的泵,输往楼顶水箱的泵,以及从楼顶水箱出来供给各个房间的水泵,这些都是怎么来确定扬程的,还有泵的口径?谢谢
我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了
请问大侠们为什么计算取水泵(离心泵)扬程时泵站外管道按75%的远期流量考虑,而泵站内计算流量是按远期流量/泵的台数考虑,这样的工况存在吗?是否意味着引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降。如果泵站引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降,还是所有泵流量都下降?