  • 请教各位前辈补水泵扬程的问题

    补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......

  • 定压罐及补水泵选择计算的例题

    论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。

  • 热水循环泵与补水泵扬程

    请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?

  • 补水泵上的止回阀用什么类型的?

    补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?

  • 新手必看水泵扬程的计算

    某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?

  • 泳池的水泵扬程是怎么计算的?

    游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!

  • 地源热泵地源侧补水泵扬程怎么样计算?系统补水点压力怎么计算?

    请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?

  • 请教:换热站内循环水泵、补水泵扬程的计算

    换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]

  • 关于落地膨胀水箱补水泵扬程的疑问

    在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬程根系统定压值是不是一会事。就是说补水泵的扬程与定压罐的定压值有没必然的联系呢? 还是系统定压是按照定压罐处压力控制器来定的,跟补水泵的扬程关联不大?? 补水泵的扬程至少要大于系统最高点+3~5米,如果太大的话,定压罐自动放气就是了,是这样吗??

  • 地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?

    请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!

  • 求助:循环水泵和补水泵扬程的选取

    各位老师,我刚接受了一个小区供暖的换热机组的设计,楼层高度为35米,不知循环水泵和补水泵的扬程如何选取?我看了一些资料介绍,循环水泵的扬程为水系统总的沿程阻力和局部阻力损失加上设备阻力之和,不知是否正确?如正确的话,这三种阻力如何计算?另外,补水泵的扬程又是如何确定?希望大家尽力帮帮小妹

  • 暖通空调水泵扬程的计算

    这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;

  • 请教水泵该怎样计算其扬程和流量

    消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!

  • 补水泵如何安全\稳定起停

    请哪位高手帮我解答1、气压罐的电接点压力表是否能同时控制补水泵和水箱膨胀管上的电磁阀2、系统工作压力为6公斤,水泵扬程为45米,那压力表和电磁阀的上下限为多少公斤3、电磁阀的起停靠什么控制谢谢各位!

  • 补水泵的流量到底怎么取?

    最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈

  • 请教高手冷冻水泵的扬程计算

    本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~