某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
水泵选型索引
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
upload/forum/2003924143429.rar
管道水力损失计算 upload/forum/2003101221006.rar
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
自喷系统,如果是喷头少的话可以用来计算,可是如果喷头有几千个时,此时的水头损失是怎么估算的阿?我看了一些计算说明,都是直接给的。要怎么样估算才能符合要求?各位高手帮帮忙阿,急呐!!!!!!!!
本人不是做市政工程设计的,最近遇到一个桥梁照明的问题:一座引桥上,由于条件受限,单个照明回路长达1.6公里,共设47套250W高压钠灯,单灯工作电流3A,用70的电缆能行吗??恳请各位高手指点。
本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
管道水力损失计算:流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?谢谢各位大侠!
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
我想问的问题是:在重力流的情况下,污水从一个反应池隔墙上部的矩形孔翻越自流到另一个反应池,那么这个水头损失如何计算?如果从下部矩形开孔来配水,又该怎样计算水头损失?对于这种孔洞的水力计算该怎样做? 谢谢指教!
各位老师好,本人正在做一个国外项目,要求计算线路的电压损失。一般国内利用配电手册的公式计算很简单,但是在手册的那个公式是从国外的那个规范或是参考书来的,本人一直找不到,请各位论坛指点一下规范号或是参考书名,谢谢了!!!
二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住