首页 课程 资料 论坛
  • 管道泵的扬程最高多高啊?

    小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?

  • 关于管道增压泵扬程计算的疑惑

    一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在

  • 管道阻力对扬程的影响及管损计算

    管道阻力对扬程的影响及管损计算

  • 管道增压泵扬程计算的疑惑

    如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。

  • 请教:屋面设管道泵的扬程怎么算?

    请教一下:一建筑物七层,市政水压不够,给水管供水到屋面设生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一层地面后集中设水表后到各层用水点,那这个管道泵的扬程怎么算?是按下面那种情况算:1.一种说管道泵相当于设于地面,那扬程要达到35米才可以满足顶层的用水点的水压;2.一种说管道泵按设在屋面算,扬程只要10米,就可以满足顶层的用水点的水压,到底这个管道泵扬程怎么算?

  • 关于管道泵、管中泵扬程的确定

    采用管道泵、管中泵往往进水管有一定的压力,水泵扬程=出口要求的压力-进口的压力,对吗?有点概念混淆,请各位同行说说!谢谢!

  • 水平管道阻力损失折换成扬程怎么计算啊?

    比如我用液下泵,将水泵到200米远的地方,这段管全部按水平计算,并且中间没有弯头等附属物件,管道用ABS管材,那这段管的阻力损失折换成扬程要怎么算呢?

  • 请问:管道泵能这样安装吗?

    请问:管道泵能这样安装吗?

    管道泵能这样安装吗?

  • 求助!关于蒸汽管道的计算

    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!

  • 用来记各种管道水力计算

    小小的软件,用来计算管道的!

  • 请教个关于管道泵的问题

    管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?

  • 无负压供水扬程怎样计算

    无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 管道泵加压如何选择及控制

    我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。

  • 换泵轴是发现管道泵的问题

    换泵轴是发现管道泵的问题

    本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 编辑 这个管道泵体的几个凹点有什么用?

  • 水泵和管道如何选择、如何计算?

    ,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?

  • 请教:如何计算管道壁厚?

    向各位工程师们请教了:1、矿井垂直深度240米,从低端抽水上来,最低下的管道需承受多少公斤压力?2、我选用牌号304的不锈无缝管,管外径选159的话,管道壁厚需选用多厚的?先谢了,盼回复!

  • 管道水利计算(是各小程序)

    管道水利计算,从别的网站找到的,也不知这里有没有!

点击加载更多

管道泵扬程计算

管道泵扬程计算专题,为您提供管道泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道泵扬程计算 相关的专业交流讨论,更多管道泵扬程计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度