首页 课程 资料 论坛
  • 请教;水泵一用一备是什么意思?

    如题, 一用一备的两台水泵的工作状态是什么样的?A工作,B休息;A故障,B工作?一用一备轮换工作 又是什么意思呢?A工作,B休息;一定的时间后B工作,A休息;一定的时间后A工作,B休息;....大家能说说他们详细的工作情况 和之间的区别吗?

  • 一用一备水泵计算负荷如何取?

    如两台30KW一用一备水泵,选电缆时按30KW还是60KW考虑?我认为是30KW,但设计院按60KW来计算,请高手给解答一下。

  • 变频器一拖二,水泵一用一备

    变频器一拖二,水泵一用一备

  • 国家标准排水泵一用一备

    图纸简介: 99D302,常用水泵,56~58页。用诚创制作的 投稿网友: coca2006 上传时间: 2013-10-09 图纸省份

  • 怎样才算一组水泵? 一备一用的算吗?(解决!)

    from新建规:8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。假如一用一备算一组的话? “如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管” 怎么解释? 跟 “一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管” 不是矛盾吗?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 污水泵一用一备功能运行状态

    地下室集水坑内两台污水泵采用高、低水位浮漂控制,一用一备,调试达到功能需求的状态具体有哪些?见下图:   

  • 排水泵一用一备控制图解析

    排水泵一用一备控制图解析

    本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 编辑 请教高手解析这个控制图的基本工作原理(我想知道怎么结合这个图纸看

  • 一用一备 排水泵 自动切换

    图纸简介: 用中间继电器和时间继电器实现一用一备排水泵原理 投稿网友: liuxianwu1203 上传时间: 2013-01-31 图

  • 求一套工频控制一用一备水泵图纸

    控制要求 1 能手动启停。 2 能用点接触点压力表自动控制启停。 3 在用点接触点表自动控制中电机热保护故障后能迅速切换到另一台水泵。 4 面板操作要简便 易懂 ,不要求定时换泵。 5 元器件尽量控制数量 大神快点出现吧

  • 关于水泵控制一用一备二次元件问题!

    关于水泵控制一用一备二次元件问题!

    排污泵一用一备控制回路,这是两个公司列的二次元件,第一个是中间继电器JZC1-44 AC220V 3个,时间继电器一个,第二个是中间继电器HH54P AC220V 5个,时间继电器 2个,哪个是正确的呢,是不是中间继电器JZC1和HH54P的问题,用JZC1两个就好,HH54P就要五个?

  • 冷却塔一用一备,水泵需要延后电动蝶阀启动吗

    2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)

  • 大神解释一下何为一用一备水泵控制柜

    以潜污泵为例,一般都是两个泵,一用一备,请问一用一备的控制柜是如何控制两台泵工作的,一般的一用一备控制柜是否带故障的自动切换功能。请大神解答下

  • ABB软启动控制两台水泵一用一备方案

    ABB软启动控制两台水泵一用一备方案

    用ABB PST系列软启动分别控制两台排水泵,可实现手动、自动及互为备用控制。

  • 求解水泵控制电路(一用一备)详细说明

    求解水泵控制电路(一用一备)详细说明

    小弟刚入门,求教高手水泵继电器控制电路的详细说明,想了解继电器等元件是如何动作的?

  • 控制保护器控制风机和水泵图一用一备

    图纸简介: 各种水泵、风机的保护及控制原理图,表达清晰,一目了然。共有12张图纸,包括说明、索引,及泵、风机控制系统图,内容和详细。 投稿网友: sunqibo1 上传时间: 2014-05-21

  • 某地消防水泵一备一用原理接线详图

    图纸简介: 本图纸为某地消防水泵一备一用原理接线详图,图纸内容包括原理接线图和材料设备表。内容简单,作图清晰。 投稿网友: zhang158_a 上传时间: 2014-05-26

  • 寻找控制图-------要维修(污水泵的一用一备)

    寻找控制图-------要维修(污水泵的一用一备)

    没有控制图纸,24V变压器,浮球,不好维修,现在请有图纸的帮忙.谢谢

  • 一用一备和互为备用区别

    本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;

  • 一用一备和互为备用区别?

    本帖最后由 bcdcpyui 于 2014-4-21 17:37 编辑 举个例子,一级负荷用户,2路10kV电源,做成一用一用一备还是互为备用?听说供电公司都会做成一用一备,为什么要这样做?我觉得做成互为备用可以减少主供电源的容量,互为备用有什么缺点?

点击加载更多

水泵一用一备

水泵一用一备专题,为您提供水泵一用一备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵一用一备 相关的专业交流讨论,更多水泵一用一备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度