首页 课程 资料 论坛
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 关与室外进水和水泵结合器的两个问题?!

    假如消防和生活分开设置两道管网,且都是环壮且都需要两处进水,那么是该四处进水还是合并两处进水,如果合并该怎么个合并法?另外水泵结合器的相关规范不知道哪里有,请问在什么情况下需要设置水泵结合器,如何设置?!

  • 粗格栅间、进水泵房及进水质监测室结构建筑图

    图纸简介: 水池结构配筋祥图:水池池壁与池壁加腋,池壁与底板加腋配筋详图,其中包括结构设计总明 水池侧壁、梁结构模板图 水池剖面详图 水池侧壁结构平面布置图 水池外墙与池底配筋详图(一) 水池外墙与池底配筋详图(二) 水池梁结构配筋图等 投稿网友: fudaopeng

  • 组格栅及进水泵房施工图

    图纸简介: 污水处理厂组格栅及进水泵房平面图剖面图设备安装图,图纸内容详细,欢迎大家下载.. 投稿网友: sunchengcai2012 上传时间: 2013-05-16

  • 关于水泵进水管道直径的确定

    流量为720m3/h 扬程120m 选用中开双吸泵,进水管道管径设置为250的 管道长度4m左右 问进水管到是否能满足流量和扬程的要求

  • 粗格栅及进水泵房工艺图全套

    图纸简介: 某4200m3/h粗格栅及进水泵房工艺图,包括平面及剖面图,材料表。 投稿网友: wangsen84 上传时间: 2013-11-14

  • 水泵出水口跟进水口是相同的直径吗?

    水泵出水口跟进水口是相同的直径吗?

    问个弱弱的问题:水泵出水口跟进水口是相同的直径吗?

  • 工程中水泵进水口与冷却水塔的位置

    请教各位,冷却水泵的进水口与冷却水塔的出水口由于土建问题不能在一个中心线上,只能用2个90度弯头,请教各位,这个在今后的使用中会产生什么问题吗?

  • 市政只有一路进水是否做消防水泵房

    一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。

  • 关于如何均匀进水的问题

    我是一做环保设计工作 ,在工作中小弟经常遇到一个问题想请教各位大哥。在一个水池底中,放一根200鉃管,其上面挖有一列小孔,中间有一根200管向上出水,问要想均匀出水,这列小孔怎 么挖,大小怎么设计

  • 键盘进水了,我们该怎么办?

    ◆问:昨天喝龙井茶,茶一不小心渗入键盘,因量不大,当时也没管,但现在输入字符不灵,按一个字符出现N个或其他字符,请求解决办法。 ◆解决办法:第一种办法:鉴于在键盘进水"事发现场"你没有及时采取措施应对。所以,你最好拆开键盘对内部进行清扫,特别要注意除去粘在键盘导电薄膜上的胶性物质。(本文为www.hzcad.com.cn/pc 电脑软件技术博客文章) 找来螺丝刀,将键盘底部的数十颗螺丝拆下。然后再小心敲开键盘的后面板,将键帽固定好。找到导电薄膜,仔细观察,若发现水痕或者粘性物质就用餐巾纸结合毛刷擦除,再取回螺丝将键盘恢复原状。第二种办法,如果能在"事发现场"就采取措施,那效果会更好:这时只须及时将键盘倒置,拍打键盘底部,促使液体倒流,并用餐巾纸对键盘渗水部分进行"吸水"操作。接下来,再将键盘放在阳光下暴晒,直至干燥即可。本文链接地址:

  • 水泵的功率是如何判断的?

    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?

  • 多层设水泵房,如果市政只有一路进水,且水压不够

    多层厂房,如果市政只有一路进水,且水压不够,那我做个储存室内外消防用水的消防水池,建筑物在消防水池150米的保护范围内,但是我不设消防联动,不设泵房是否可行,看了一下规范,好像都没有要求说什么情况下需要增设消防水泵房当然如果甲方原因的话,水池水泵房一起做肯定是最好的,但是从规范的角度上讲,规范上并没有要求我们一定要做水泵房。如果甲方不愿意做的话,我们好像也没什么好说的

  • 自灌式与自吸式水泵一样不?

    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?

  • 水泵进水管能不能比水泵进水口小或者相同

    屋顶水箱间Ⅳ区供水系统中两台水泵进水口DN65,但是图纸设计进水管道为DN50,求大神老工程师求解:水泵进水管能不能比水泵进水口小或者相同!!!不胜感谢!!

  • 污水处理之进水泵房运行注意点!

    运行注意点 1、开泵的数量应根据进水量的变化和工艺的运行情况进行调整。 2、多台泵由同一台变压器供电时,不应同时启动,应由大到小间隔启动。 3、应定期检查离心泵的冷却油位。 4、每年至少清洗一次泵房集水坑,检修水位计或液位计及其转换装置,并根据定期效果检查硫化氢检测仪表和报警装置。 5、叶轮、闸阀、管路的堵塞物要及时排除。 6、定期观察集水坑的水位变化。泵运行时,必须实行巡检制度,并应符合以下要求:

  • 请教:缓闭止回阀安装在水泵的进水端是否可行?

    有一水泵扬程80m,流量200T/h,请教各位前辈;能不能把缓闭止回阀安装在水泵的进水端?来替代底阀。如果能行话,效果怎样?希望您介绍这方面的宝贵经验?谢谢!

  • 雨水泵站进水闸门井漏水怎么处理?(急)

    基坑深8m,大开挖法施工,四周用高压旋喷桩维护止水,但现在基坑开挖完毕,四周漏水现象比较严重,附进路面都开始下沉,请教堵漏方法?

  • 请教高手消防水泵的进水管的管径问题.急!

    请问各位消防水泵的进水管的管径是要比消防水泵的出水管的管径要大的吗??比如:消防水泵的进水管的管径是DN100,那么消防水泵的出水管的管径就要用ND150的吗?? 注:消防水泵的进水管从消防水池接水。

  • 大家说说冷冻水泵放在风冷主机出水口好还是进水口好

    我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。

点击加载更多

韩进水泵

韩进水泵专题,为您提供韩进水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与韩进水泵 相关的专业交流讨论,更多韩进水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题