首页 课程 资料 论坛
  • 关于水泵扬程、功率和流量

    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。

  • 消防泵高扬程水泵低扬程使用?

    请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢

  • 无负压给水设备水泵高扬程为什么没有

    无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!

  • 高扬程水泵出水管的管道推力问题

    小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?

  • 关于水泵扬程和功率的节能问题!

    求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.

  • 关于高扬程水锤问题讨论

    最近遇到一个工程,已经运行了10年了。DN200钢管,扬程100米,出水口处设一普通止回阀和蝶阀,关泵时没有按要求先关阀门再停泵,而是直接关泵,停泵后没任何水锤发应,很不得解?大家算一下这样的情况水锤该多大?为什么没任何现象出现?难道书本和实际差别这么大?

  • 选择高扬程水泵约200m,安全水头应该取多少?

    现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m3/h,管道总长约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?

  • 选择高扬程水泵约200m时,安全水头应该取多少?

    现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m/h,长度约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?

  • 水泵的功率是如何判断的?

    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?

  • 寻求小流量高扬程泵厂家

    因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82

  • 如何理解分析水泵扬程与电功率关系

    如何理解分析水泵扬程与电功率关系

    本人才学短浅,请问怎样理解分析水泵扬程与电功率关系:1、在空调方面,水泵的扬程选择需准确,过大,有时电机会过流。.....。请各位如何快速理解,或有什么书没有可以学习的,谢谢各位!

  • 流量扬程计算水泵轴功率

    泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************

  • 水泵不同流量和扬程下电机功率问题

    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。

  • 喷淋水泵功率扬程流量的确定

    本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 编辑 新手求助:有一间5层的厂房,原有室内消火栓系统,现在只设计2层的喷淋,如果要考虑整栋的喷淋 喷水泵的功率扬程和量怎么算???一层2500平方, 还有。。需要稳压泵么?

  • 高扬程泵站灌区发展对策

    一、影响灌区运转的几个问题 1.管理体制不顺畅,经营机制不灵活 由于受计划经济的影响,水管单位管理体制不顺,经营机制不活的问题仍没有得到根本解决,水利工程正常的运行管理和维修养护经费不能得到很好的落实,“事”“企”不分,“大锅饭”“大锅水”现象依然存在,愈来愈不能适应社会主义市场经济对水管单位的发展要求。在经营机制上,部分灌区虽然推行了企业化管理的模式,但由于受周边环境的影响,仍不能很好地实现自主经营和高效运转。 2.主体工程老化失修严重,农水配套资金缺乏 高扬程泵站主体工程大部分建成于20世纪50~70年代,由于受当时条件限制,建设初期就存在先天不足的问题,加之投入运行后,长期实行的是无偿供水和低水价政策,泵站自身难以提取折旧积累和大修理基金,造成主体工程设施老化失修十分严重。 由于主体技改工程与农水配套工程投资渠道的不同,受地方财政影响,农水配套工程大大滞后于主体技改,22处泵站大多数基础设施已超过了国家规定的报废年限,而配套资金至今难以全部到位。 3.电价增涨频繁,殃及泵站生存 高扬程泵站是为农业

  • 水泵的扬程、流量、功率之间的关系?

    我们经常用到水泵,在购买水泵的时候,告诉他们水泵的扬程、流量之后,他们会口算出水泵的功率,不知道他们是怎么计算的,扬程、流量、功率存在什么关系呢?

  • 山区高扬程一级加压泵站

    好多山区建造生活加压泵站,经常做一级泵站,出水压力往往达到几百米,我们在做加压泵站时,阀门,水泵都不好选配,有没有相关的选配标准。谁做过类似的项目,麻烦告诉我一下,阀门,软连接,止回阀,水泵如何选配?谢谢

  • 消防水泵的功率、扬程、压力

    请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!

点击加载更多

小功率高扬程水泵

小功率高扬程水泵专题,为您提供小功率高扬程水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小功率高扬程水泵 相关的专业交流讨论,更多小功率高扬程水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度