首页 课程 资料 论坛
  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?

    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。

  • 稳压消火栓和消防泵的计算

    最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。

  • 关于消防水池和消防泵的计算

    我在做一个住宅区的加压泵站的设计,想请教大家两个问题:1、消防水池为高层室内消火栓、地下车库自喷和地下车库消火栓合用水池,该水池有效容积该怎么算?2、地下车库消火栓和高层消火栓共用一组消防泵,该消防泵的出流量如何确定?是取二者中最大值还是两者和?若是二者之和的话,是否意味着高层建筑和地下车库同时发生一次火灾?

  • 消防泵的功率、扬程、压力是多少

    请教各位,一个四层的厂房,还有地下室一层,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m2,地下室也是,主要是停车场,一层为无尘室,耐火等级为丙类一级,要做消火栓跟喷淋系统。试合消防泵的功率、扬程、压力是多少?能否告诉我怎么计算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了

  • 消防泵扬程不够验收不过怎么办,急急急

    六层教学楼,高度23.5米,地下室4米,本来可以不加压的,消防部门要求加就加了水池水泵,泵扬程选50米,现在验收通不过,说扬程选小了,哪位高手能破啊,除了换泵,有没有简单的方法加大扬程,急急急!!!

  • 急问!关于大型工业厂房消防泵扬程

    目前在做一期,整个系统已确定,尚未开始施工。消防给水系统(消防栓和喷淋系统)为二期预留,即一期和二期共用一套消防泵和稳压泵、罐。现在业主提出二期的办公楼层高比一期高7米,二期距水泵房150米。请问各位,消防泵和喷淋泵只要简单的把扬程各加上7至10米吗?这样会不会使近处的一期水系统超压?还有其他办法吗?比如在近二期处设置加压装置。请赐教。谢谢!

  • 消防水箱以及水泵的扬程计算

    扬程计算式高差加栓口工作压力,加上水头损失,但是那个栓口压力以及水头损失这些平时计算的话一般有大概值吗,或者经验计算值什么的吗

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 消防水泵扬程计算中的问题

    大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!

  • 消防泵高扬程水泵低扬程使用?

    请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防泵房集水井容积的计算

    消防泵房集水井容积的计算?消防泵房内应比较试车排水流量大小,取两者之中排水流量较大的一种,作为集水坑容积计算依据。消防泵房,可按最大消防泵流量配置排水泵流量和台数。现消防泵房内喷淋泵流量为50L/S,请问排水泵是否也选50L/S?[ 本帖最后由 nana000610 于 2011-3-30 18:56 编辑 ]

  • 无负压供水扬程怎样计算

    无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 粮库做室外泵房和消防水池,单体不做室内消火栓,请问消防泵扬程怎么计算?

    室外有6个500吨的立筒仓,室外消防用水量考虑50L/S是否正确,算消防用水量的时候是否只考虑室外消防用水量,立筒仓高度为20米,消防泵的扬程是不是可以这样计算(消防水池高度+消防车高度+栓口压力)x1.25第一次做,望多多指教

  • 关于临时高压消防给水系统稳压泵扬程的计算

    新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。

点击加载更多

消防泵扬程计算

消防泵扬程计算专题,为您提供消防泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵扬程计算 相关的专业交流讨论,更多消防泵扬程计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度