潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
请各位前辈看看下面的公式对吗
我有一台型号为WQ-50-10-4的水泵,想知道这台水泵在状态正常、扬程1米左右、接近水平的情况下,每小时的抽水量是不是50m3,如果不是,该是多少?有没有一个计算方法?
遇到这样的问题:喷淋系统都是算最不利点作用面积内的喷头在火灾延续时间内的用水量来确定喷淋管网的用水量,但是因为在较利点喷头的节点压力比较大,那喷头的喷水强度就比最不利喷头的大,这样的喷水强度下,消防水池的水量是不够支持火灾延续时间内所需的水量的,那这样是不是达不到要求呢? 想不明白,请各位指教一下!
最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
1、引子 很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。 2、计算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区 一般卧式罐不大于100立方 100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。 这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。 石化规辅助生产设施的消防用水量可按照50L/s计算,这么说也相当于一套辅助生产设施。 3、结论 首先是不能翻老黄历或者想当然了,得与时俱进看本本。但是不知道为什么会提高标准?仅仅是为了更加安全么?
水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵扬程怎么计算?水泵扬程计算公式都有哪些?水泵扬程是水泵的重要工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料,下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍水泵扬程计算公式。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵
计算工艺装置的消防水量时,如果按照建规,还是可以有据可依的,可是当走石化规时,规范只是说根据具体情况综合考虑,列表里只是给出了中型和大型化工装置的估算消防水量!
水库天然来水量好像有个计算公式,是通过集雨面积和径流深还是降雨量的一个乘积公式,具体记不到了,查半天资料也没找到,哪位大神指点指点!
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?请高手点拨,谢谢.
各种计算公式全集.part01.rar
打算从一个水库往另外一个水库调水,请问年调水量应该如何计算,其中工程沿线区域年调水系数应该怎样确定呢,O(∩_∩)O谢谢
搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]