各位大神, 小弟今看到一个前辈 关于水泵选型的经验交流,其中有个不明白之处,请赐教!以下为剪切内容: “水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 小弟想问这个 最后出口压力0.32MPa 是怎么算来的? 小弟记得,进口压力和扬程定了,出口压力也就能确定了。H2=H1+ρgH,其中H2为出口压力,H1为入口压力,H为扬程。 请各路大神赐教!
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
水泵选型索引
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
渣场沟心部位布置了一条暗涵排水,涵洞以上堆渣覆土厚度40m。涵洞采用分离式结构,洞身为浆砌石结构,过流断面尺寸2mX2m(宽X高),上部采用钢筋混凝土盖板封闭,盖板尺寸2.2mX1mX0.3m(长X宽X高)。计算盖板配筋时考虑覆土重量和盖板自重,在计算覆土压力时与主任意见分歧,我认为覆土厚度达到一定厚度8~10m,则土压力已趋稳定,不必按全厚土柱重量计算,但主任坚持按全厚土柱重量计算,并要我给出依据。现诚心向各位有经验的同仁请教该问题,望指教
水泵的扬程如果是82米,,是不是可以认为:相对的压力是不是也可以调到8.2Kg/cm2a啊?另外楼高50米,热水泵装在屋顶,要使1楼的热水保持在2kg/cm2,这时候水泵的扬程要选多少的啊?谢谢!
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
最近在算一个埋管的配筋,查了《水工混凝土结构设计手册》和《水工建筑物荷载设计规范》,对于埋管,应分别计算其管顶处垂直土压力和两侧侧向土压力,然后查表得其环向三个控制截面的内力情况(针对圆管)。但是,如果埋管上的填土深度达到一定深度,比如有50多米,而圆管只有1.5米的外径(管壁厚0.2米),那么是否应该考虑到:填土在经过碾压后其整体性使得圆管可以当作隧洞衬砌来进行内力分析,从而忽略填土高度等;又或者碾压后的圆管周围的土环境,介于围岩和正常填土之间,这样在计算其顶部及侧向土压力时就该乘以一个比1小的系数。这个系数既要考虑到碾压的效果,又要考虑到填土的种类,还有填土的高度(即埋管的埋深)。该如何确定这样一个系数呢?
二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住
我查看了《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》里面对于水泵流量及扬程的的设计都是文字叙述要求,并没有相应的计算公式,请问哪个规范里有相应的公式计算。
本帖最后由 流颜 于 2017-10-25 15:07 编辑 我这里有一个案例分析;某综合楼,建筑高度30m,层高4m,室外地面标高0.000m,地上七层地下两层,地上建筑面积每层4000㎡,首层到三层为商场,四层以上为宾馆客房;地下面积每层8000㎡,用于停车场及设备用房。地下二层为水泵房,有消防水池保证建筑消防供水,水池连续补水量为60m3/h,水泵标高为-9.00m,屋顶设有容积为36m3的高位水箱,稳压泵设置在楼顶,高位消防水箱最高有效水位35.00m,最低有效水位33.00m。消火栓栓口最不利点标高27.00m。求:稳压泵起泵压力、停泵压力及消火栓泵起泵压力按照公式为:p1=15-h1 且p2≥h2+7 p2=p1/0.8 p=p1+h1+h-(7~10) 按照案例上计算是:p1=15-(33-27)=7 (疑问就在这里,33-27=6,15-6=9,可案例上给的答案是7,为什么?是不是有额外的规定)。
农田深井潜水泵扬程计算:水泵出水流量为125吨,扬程175米。主管道用DN125PE管,水流到达主管道出水口后剩95个压,然后分两路,两个支管DN100,一路支管900米,另一个支管600米,垂直距离最高30米。拐头可忽略。请问到达两个支管末端出水口还剩多少个压力?杨程175米够吗?求解答