首页 课程 资料 论坛
  • 生活热水二次泵扬程如何确定??

    生活热水二次泵扬程如何确定??请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!

  • 生活热水二次泵扬程如何确定

    请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]

  • 稳压泵的压力设定和扬程确定

    稳压泵的压力设定和扬程确定!

  • 已知扬程和最大流量确定变频泵

    请教:已知扬程为75米,最大流量为35m3/h,现有高效变频多级泵3台,Q=18m³/h,H=75m,N=5.5kw是否可用继续使用

  • 远距离输水泵扬程的确定?

    远距离输污水至污水厂,印染废水,从高位水池抽水,这个扬程怎么计算?望大家讨论,指教!

  • 讨论:水泵的扬程如何确定

    讨论:水泵的扬程如何确定

    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了

  • 空调水系统中,泵的扬程如何确定

    空调水系统中,泵的扬程、承压如何确定?扬程除了计算沿程损失之外要加上提水高度么?知道的朋友麻烦给我详细介绍下,如果能带上公式更谢谢你了

  • 急!!水系统冷却水泵扬程确定???

    我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!

  • 出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定

    出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定 稳压泵现在的作用 只是为了启动消火栓或者喷淋 还是能够提供消火栓的压力······ 现在很困惑

  • 选泵的时候怎样确定扬程比较合理?

    首先想问大神们一个问题,我设计的消防需要克服的静压力/沿程压力等加起来假设是61m,流量是10.5L/s,选泵的时候选流量12L/s,扬程70m.水力计算的时候最不利点的水压应该是0还是扬程(70m)减去需要克服的压力(61m),总之就是需要的压力小于泵的扬程,那泵供给的多余的扬程去哪里了?是加在了系统中还是一开始就没有了?我对泵这方面一直不太懂,还有希望大神们给点指点吧

  • 关于变频泵扬程计算的问题

    变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?

  • 求助:水泵扬程该怎么确定?

    我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。

  • 扬程与流量的确定及泵组的选择

    小弟我是在校大学生,现在第一次搞泵站设计,有些疑惑想请教大家: 老师要求是泵站16小时正常供水Q=10800立方米每天,泵站外加管道水头损失是2.3米,自由水头是28米 8小时向高位水塔送水Q=11760立方米每天,泵站外水头损失是3.6米,自由水头是8米另外泵站标高1034米,清水池的水位是最低1031.6米 ,最高是1034.6米,供水点标高1086.7米,高地水面标高1103.8米.这样我觉得就有4个扬程 正常供水2个,分别是85.4米和82.4米.水塔供水是83.8米和80.8米. 这样的话4个扬程2个流量.该选哪两个好呢??我觉得是最大的H=85.4米 Q=11760立方米每天.不知道对不对.哪位水专业大虾可以帮我参谋参谋啊??小弟疑惑的很!

  • 请问水景的泵流量如何确定?

    请问水景的泵流量如何确定? 比如:一个跌水池水景,他的水景用泵流量如何确定啊?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:21 编辑 ]

  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?

    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。

  • 关于选取喷淋泵的流量和扬程问题?

    请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!

  • 【紧急求助】水泵扬程的确定

    我们做个喷灌设计,计算出来扬程为61米,本来选取的是200QJ32-65/5的泵。但是一个专家说扬程大概要10%的富裕,根据资料不能确定这个65米到底是设计扬程还是额定扬程。65米是否指当流量为32时,实际使用中扬程能达到65?

  • 屋顶稳压泵扬程计算,求教

    首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~

  • 稳压泵如何计算流量和扬程

    当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!