10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?
我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
调匝式消弧线圈正常运行,忽然自己开始调匝,接地残流显示升高,脱谐度升高,而后自己恢复到以前状态,整个过程系统并无异常,想问下是什么原因引起,难道是控制器自己误发指令?
初来报到!!向大家问好请教各位大虾:一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!请各位帮帮忙,分析一下!!!!
接地变带有二次负荷时,接地变和消弧线圈的容量具体是怎么配合的?消弧线圈的容量计算用到的回路标称电压,是否指接地变中性点的电压?
有一消弧线圈,其型号:KD-XH01—500/10.5,0-82A请问:(1)上边型号中01的含义? (2)0-82A的调流范围是等差调还是等比调?分几级?或者是连续调?
请问什么时候需要加变电所增加的单相接地电容电流?什么时候不加?具体怎么理解,好记。2013年下午第二题要不要加?为什么
根据规程,DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.12规定,3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 根据《电力系统设计手册》190页,当单相接地电流大于下列数值时,应装设消弧线圈装置:3-6kV电网 30A;10kV电网 20A;35-60kV以上电网 10A; 现在10kV出线是由架空线路和电缆共同组成,其中架空线路使用水泥杆。当电容电流超过10A还是20A时才应该装设消弧线圈呢?
10kV接地变消弧线圈容量计算时,如果10kV采用单母分段接线,那么计算时候线路长度是一段母线上出线线路长度还是两段所有出线线路长度?
1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍然平衡,在一些应急系统仍然使用。3、消弧线圈可以限制大部分的接地现象。由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小。4、缺点是系统绝缘水平要求要高。设备复杂,控制复杂,成本较高。所以一般供电系统,包括不容易接地系统中,大都不用消弧线圈接地方式,直接采用电阻接地方式。
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁,医院等系统,采用消耗线圈较多。接地电阻柜投资较少,维护简单,是一个趋势。 电阻接地的优缺点,单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍一下。继电保护简单。维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高,故障点的电位较高,对人身设备不安全,供电的可靠性低,不能长时间接地运行,接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点,提高电力系统的供电可靠性,可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以继续供电。发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户,虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间任然平衡,在一些应急系统仍然使用。消弧线圈可以限制大部分接地现场,由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小,缺点是系统绝缘水平要求较高。设备复杂,控制复杂,成本较高,所以一般供电系统,包括不容易接
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件DLT1057-2007
我想请问一下各位高手,目前小电流接地选线主要是什么原理?并联电阻法用的还多吗?5次谐波法,首半波法等暂态取样现在是否采用?目前10kV系统,配网自动化中环网柜出线装设零序ct,在消弧线圈接地的系统中效果如何?望指点,不胜感激:)
消弧线圈应该配什么样的保护?消弧线圈是由电容和电抗并联还是串联在一起的吗?消弧线圈有何作用?
昨天一个招标项目,其中消弧线圈型号为XDZJ1。现在询价只寻找到一个型号为XDZ1,请教大家谁知道XDZJ1的型号意义,最好有生产厂家
正在选择消弧线圈的型号,算出来容量在1250至1300之间,可是从样本上查到的要么小了点,要么就太大,不知道消弧线圈容量系列有哪些?
有关消弧线圈自动跟踪补偿装置的,请大家了解一下,有需要的请联系