10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,风机盘管没有装电动二通阀。按冷水机组水流量选的水泵,不就是达不到风机盘管规定的水流量了吗?那效果不就差了吗?求解释!2、 水泵流量大了对主机有没有影响?室内风机盘管开得少,模块只启动了一台,那水泵还是那个流量。3、 关于水泵扬程的选择。那个算沿程阻力什么的太麻烦了,我们估算如下:主机6m,最后末端6m,最远末端至水泵处、10米管道算1m扬程。相加得水泵扬程。请各位老师赐教。
一栋35层的大楼,1-20层是办公楼,21-35层是酒店客房,要分区,低区供水到20层,高区供水到顶层。如果机组都在地下机房,那冷冻水泵是不是要分别选不同型号的?低区的水泵扬程有没可能必高区水泵的扬程大?
本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
如果我们一个系统有两台主机,相对配两台泵并联时,水泵的流量怎么确定,是根据主机的水量配还是加大10~20%配呢?如果是按主机水量的20%配,那计算管径时是按主机水量算还是按水泵水量算?各位高手指点指点啊,急~~~~~
今天看到一个这样图. 冷冻水泵的软起动接触器要与s室外冷却塔联络 我们原来做的图都是没有联络的.现在不知哪个正确了.请问大家平常做这个联络吗???
一个空调系统分两个区。有两台水冷螺杆机组。那冷冻水泵要根据什么选?是依据整个系统的管道流量、阻力、设备压降选?还是分别依据高区系统的阻力、流量等选一个扬程的水泵;再依据低区系统的流量、阻力选另一个扬程水泵?如果这样两个不同扬程的水泵是不是不能并联?那意思是不是就要两台机组分别配一种水泵,分两个完全独立的系统?
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
现在有个问题 有两幢楼 间距1000m 机房在其中一幢楼地下室,配置冷冻水泵。 问题是 工程上的人说 供两幢楼的冷冻水泵扬程是相差不大的 基本一样。他说之前有过类似的项目,也是成功案例。 而我的意思是 供两幢楼的水泵的扬程 至少会相差 20m (以为两幢楼间距1000m,这段管路要20m扬程左右)。 你们觉得 是哪个正确? 他还说哪怕再长,也是一样的。是否与有没有装旁通阀是关 。如果我装上旁通阀 是不是两种水泵的扬程要相差20m呢?而且我觉得这样应该用二次泵系统?你们觉得怎么样?求解?
6太风冷模块机组供冷水,单台机组制冷量为84kw,末端为变流量系统。请教冷冻水泵配置的问题:一般是水泵与模块机组一一对应配置?还是只配置一台水泵,设置变频器?旁通阀也是按“红宝书”要求,按一台机组最少流量配置?另外,管道长度约300米,阻力较大, 会不会出现管道阻力较大,导致系统水量都从旁通阀给普通掉的情况吗?
我单位一空调主机为MCQUAY螺杆机(型号WMD-350.2),冷冻水流量为210T/H,现所选冷冻水泵为240T/H,请问冷冻泵出口阀门是否需全部打开?如全部打开,水泵会不会一直在满载情况下运行造成电机过载或烧毁?本人以前一直做的消防,消防泵出口阀门一般为半开。
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。
我刚刚入行还有好多不懂这两天看到一个办公楼空调这样配置1.主机2台麦克维尔WHS165.2单螺杆压缩机制冷量499000大卡,两个压缩机头1# 60KW 2# 75KW 制冷剂R22 额定冷冻水流量27.64L/S 额定冷却水流量33.75L/S2.冷冻泵3台 15KW 流量100 M3/H 扬程34M 冷却泵3台18.5KW 流量100 M3/H 扬程42M实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。主机冷冻水进出口温度 20.3度-12.2度,冷却水进出口温度 27度-29.6度,办公室感觉较热不舒适问题: 1.冷冻水温差大是由于冷冻水流量不足还是主机制冷量不够 2.冷却水温差小是否由于主机只开了一台2#机头, 3.按这个冷冻水的流量和温差,建筑物所需制冷量为80万大卡对吗.这样的话主机 选型是否太小. 4.照目前这样使用,是否不正常,如果要提高舒适度,应该怎样开? 5.如果想做循环泵变频,水泵应该开几台,机头应该开几台,能不能节电?
请教各位大师,我是主机厂家的,经常给宾馆和办公楼设计风冷热泵系统.我看资料一般是说冷冻水泵的流量按主机的额定水量来选.但是室内风机盘管的设计量往往远远高于主机的量(造价的因素),这样必然是室内水系统的要求水量远远高于y主机的额定流量,当然如果是风盘上加电动阀门也没事了,但一般考虑到电动阀质量差易坏的因素我很少加电动阀.这样如果按照主机来选流量则室内的风盘流量不足,而按室内风盘的总流量来选的话水泵有时会比主机额定流量高一倍,虽然效果好但水泵存在问题.请教该如何解决
各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点:小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。
请问大家,冷冻水系统是否有必要设置止回阀,以前一般都在水泵出口设置了 止回阀,现在很多人说不需要了,冷却水系统呢,如果冷却塔高出水泵是否也可以不用?谢谢了。
一栋35层的楼,我采取分区供水,低区供水为1到20层;21到35层为高区供水。我选了两台螺杆式冷水机组,两种不同扬程的冷冻水水泵,一机配一种水泵,即一台向低区供水,一台向高区供水。我原本把水泵装在回水口,两条回水管回到集水器后,一条总管接两个水泵,在各自回到冷水机组。但听说因为两种水泵扬程不同,这样接不行。是真的吗?如果把水泵都接到供水口,行不?
因为平时冷冻水循环泵扬程一般很少去精确计算,估算时往往又把扬程估算偏高,比如实际需要28米扬程的水泵,选择了32米扬程的,会出现什么后果?如何改进?一般大家都是怎么去估算扬程的?