无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?
一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80 麻 织 0.01501 0.00430 0.00150 衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根 水枪水流特性系数 水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考: 阻力系数 值 13 16
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
养猪场输送猪尿管道,存猪尿池子到输送末端的高差为27米,管子选用150的UPVC管,请问下如何计算确定泵的流量和扬程,以及选用什么泵比较好。
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
管道阻力对扬程的影响及管损计算
当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
水泵选型索引
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。