10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
现在的小区一般都是定时上水,在错过供水时间后2楼以上是没有水的。为避免每次守着时间给太阳能上水,故安装了一自动上水器。只要打开上水阀,就可在供水时间里自动上水了。但有一点不太明白,因为上水阀是一直打开的,那么在停止供水后会不会回流呢?如果有止回装置,那需要用太阳能热水时又是如何处理的呢?
消防水泵房一般四台主泵,我一直是按这样的方式布置的这是建筑工程设计编制深度实例范本上的图片,这样当然合理,但是总感觉太占地方了,不灵活经常能看到别人的图是这样布置的,这个图上没有具体标注同一机组里面两台75Kw主泵的间距,不过可以肯定没有规范上说的1.2米所以我想请教,像这样的布置方法没有问题么,同一机组
自动上水停水的控制方式
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
.水泵自动供水控制原理图
各位,最新规范要求消防水箱与生活水箱必须分开,可两者的上水泵可否合用一组泵呢,如单独为消防水箱设一组上水泵,一年用不到几次,好象没必要,可是如果两水箱合用一组生活泵,控制上又有些麻烦,两个水箱的上水管上分别安装电磁阀,上水泵还得受不同水箱的水位控制,怎么跟弱电专业提水泵控制资料呢?
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。
最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!
液位显示控制仪广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。与水泵控制柜组成一套先进的液位显控设备,提供水泵的自动启停信号。液位显示控制仪是一款可以进行高低液位数字显示,并半自动或全自动化控制电磁阀、水泵的智能仪器。由水位传感器、显示控制箱两部分组成,采用LED数字显示。 使用LED液位显示控制器,设置好量程0~3米,用户收货后根据需要设定控制下限1.0米,控制上限2.5米,控制上上限2.8米,探测器装于屋顶水塔,中间加电缆联结,控制显示器装于一楼便于观察处,则在一楼便能直观的显示水的深度,并且水深低于1米时自动开启水泵,水深高于2.5米时自动关闭水泵,水深高于2.8米时系统发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员到达现场处理。
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但两台泵要用到常闭吧????一台泵那图有提到浮球控制,水位不高时浮球常闭端接通水位到设定高度时,浮球常开端吸合,1号泵抽水水位低了,1号泵停止下一
自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?喷规" 10. 2. 1条规定:“系统应设独立的供水泵。自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统?