10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
??? 水泵单机无负荷试验后,在进行联动负荷试验前,要进行系统整体的质量检查,我们常关注的质量检查点基本有设备本身的安装质量、管道连接质量、阀部件安装质量、电气安装质量、支吊架以及减震安装质量等是否设计图纸、验收规范的要求,往往很少关注水泵吸入口处管道变径(大小头)的安装质量,包括本人也很少注意这个部位,认为这是基本常识,不曾想这个部位最容易出错,今天就聊聊水泵吸水口管道安装正确与错误做法,希望对大家有帮助。 水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接。 下图是正确和错误的做法图示,注意细节。
不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面,华全动力介绍! 1.房地产用发电机组的燃油箱中没有油或者燃油阀门未打开; 2.燃油系统油路堵塞; 3.燃油中有水分,不易着火; 4.75kw抗旱柴油机水泵供油系统中进入空气,高压油泵柱塞上升时,压缩空气,油压低,供油量减少或不供油; 5.燃烧室和气缸内温度过低,燃油不易雾化,燃油过多形成浓的混合气体也不易着火燃烧,因而不易起动。 6.75kw抗旱柴油机水泵喷油嘴喷油质量不好,使燃油雾化不好,不易形成可燃混合气。 7.高压油泵供油量不足,供油压力过高或过低。
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
消防水泵房在消防验收时检查的主要内容
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
50kw玉柴柴油机水泵机组机油耗过多,危害可想而知,不仅造成机组使用成本的上升,伴随着的环境的污染。那么,50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗多?这三大原因检查了吗?华全动力介绍! 1、当发现50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗过多时,应先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 2、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗现象,表现为柴油机起动困难,排
放水阀的设置根据《防火规范》规定为DN65,那在喷淋泵上的也是一样的直径么?是否放水阀要接入消防水池中,接管管径为DN65?
想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
一、空气能热泵工作原理
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?