首页 课程 资料 论坛
  • 格栅选型和水泵功率计算

    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!

  • 水泵电机轴功率与计算负荷

    我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!

  • 求助:关于离心泵电机功率计算

    离心泵电机功率计算公式在《钢铁企业电力设计手册》为P=KγQ(H+△H)/102ŋŋc在《电气传动自动化手册》为P=KγQ(H+△H)/ŋŋc,哪一个准确?请各位大佬们帮忙解释,谢谢!

  • 如何计算水泵轴功率及电机功率

    工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。 我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程) ——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 实际电机功率P2=γP1 ——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)

  • 10KV高压电机的功率计算

    厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷

  • 电机消耗的功率如何计算?

    我在一论坛上看见有人如下计算电机消耗功率: 1.当电机是星形接法时,如测得线电压为U,线电流为I,则三相交流电机实际消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果电机是三角形接法,结果是一样的!同上(U及I数值不一样,差1.732倍,但结果是一样) 上述计算我认为有误!是否忘记了功率因素?大家认为如何呢?

  • 急求闭式系统水泵功率计算公式

    手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?

  • 插座回路和照明的功率计算?

    规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)规范要求照明回路不能超过25个灯.我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?

  • 流量扬程计算水泵轴功率

    泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************

  • 照明分电箱电流和功率计算?

    大家好,我是船电,但大学是机械的对一些基本概念不清,请大家指点下,感谢!船上照明分电箱是220V,3P;到了每个照明回路为220V,2P(或也叫单相)比如一个照明分电箱单相各分路累加功率为10KW,则折算分电箱三相功率是多少?(是除以根号3?)再如单相电流累加为57A(可以这样累加算?), 折算到分电箱电源三相是除以根3,还是除3?

  • 求分励线圈的电流及功率计算

    如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?

  • 水泵的功率是如何判断的?

    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?

  • 水泵不同流量和扬程下电机功率问题

    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。

  • 关于配电箱总功率计算问题?

    单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???

  • 典型问题-电机功率和电流的计算

    1. 对于断续工作制的电机,设计手册上都谈到电机的额定设备功率(铭牌上给出的功率)及计算负荷,计算负荷有以下公式:Pjs=2Pe√εr。在不同的负载持续率εr下,可能出现以下两种计算结果,即: Pjs≥Pe,当εr≥0.25; Pjs≤Pe,当εr≤0.25; 本人不能理解,当负载持续率大于等于0.25时,其计算负荷将大于等于电机的额定功率;另,在选择电机保护回路的断路器时,应该是根据Pe的电流来选择还是根据Pjs的电流来选择?2. 同样是上面的例子,在选择电机回路的导线时,出现以下两种情况: a. 根据该回路的断路器的整定长延时电流来选择,则导线的允许载流量应该大于等于断路器的整定长延时电流,比如如果断路器的整定长延时电流为80A,则应该选择VV-1kV,4X35mm2; b. 而如果根据断续工作制电机的导线选择方法,则导线的允许载流量还应乘以校正系数Kj,而Kj值跟εr几乎成反比,且大于等于1,也就是说,当εr很小时,Kj将很大,甚至超过2,如按此原则选择导线或电缆,则完全可以选择得比上面a.条的小,比如VV-1kV,4X

  • 搅拌器功率计算和工艺设计

    搅拌器功率计算和工艺设计

  • 关于离心式泵的功率计算问题

    我在书上看到离心式泵的功率计算,其中涉及到了个余量系数K的概念,我想问一下余量系数K的确定中的机械类型是怎么选的。谢谢!

点击加载更多

水泵电机功率计算

水泵电机功率计算专题,为您提供水泵电机功率计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵电机功率计算 相关的专业交流讨论,更多水泵电机功率计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

家用自吸式水泵

如何计算水泵功率