我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!
厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
离心泵电机功率计算公式在《钢铁企业电力设计手册》为P=KγQ(H+△H)/102ŋŋc在《电气传动自动化手册》为P=KγQ(H+△H)/ŋŋc,哪一个准确?请各位大佬们帮忙解释,谢谢!
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
看水泵的样本时有一个轴功率、一个配电机功率一般我都是按配电机功率来算的我对轴功率没什么概念谁能帮我详细解释一下轴功率??先谢了
电机的降压启动一般来说是施工的事情,电机一般都有控制柜的,要么自己接线要么就是电气厂家接好.一般水泵厂家不给弄这些的.水泵电机的起动要注意些啥
我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。 我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程) ——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 实际电机功率P2=γP1 ——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
知识点:交流电机内角
我在一论坛上看见有人如下计算电机消耗功率: 1.当电机是星形接法时,如测得线电压为U,线电流为I,则三相交流电机实际消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果电机是三角形接法,结果是一样的!同上(U及I数值不一样,差1.732倍,但结果是一样) 上述计算我认为有误!是否忘记了功率因素?大家认为如何呢?
小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来了 盼高手解答啊 现行谢过。
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
各位大虾,请问安装在地下室空调泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少?对于IPxy中的y,我看了有关条文,还是如入云里雾里,不知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事?请教各位专家了!!!
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
水泵房用的抽水电机。15KW-4,配用自吸泵。管道长度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。第一台电机是缺相烧毁,检查了是缺相的原因。运行了10天左右。、第二台,安装了电机综合保护器和继电器。运行了3天。缺相烧毁。第三台,专门检查了是否这个保护器能否缺相断电,拔下了其中一根进线,继电器马上跳了,电机停止运转。而且运转时电流在20A左右,三相基本平衡。以为正常了,可是没等2小时,又烧毁了,检查,又是缺相!供电所的变压器是30KVA的,有两个村的用电负荷,变压器的保险老是烧毁,而且只烧一相,最气人的是居然那个保护器没有跳。但是测试了都要跳的啊。现在的线路图大概是变压器---500米线---配电房---100A空开----300米16平方的线----电机综合保护配电箱----2米线----电机!毛焦的很,外线用的16平方的铜心电缆。有300M左右。现在都不敢上电机上去了,怕又要烧毁请各位达人,给支个招吧!
请问水泵电机按照功率大小其电压是如何规定的呢?是不是电机功率≤355KW电机电压是380V,>355KW电机电压有380V,6KV,10KV可选?是不是这样呢?
手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?