讨论:一个水泵房,设生活和消火栓泵(一备一用)各两台,生活泵从生活水池抽水,消火栓泵从消防水池(和绿花合用)抽水,要求两系统随时都能用水,请问怎样控制比较合理,省电.
我现在施工一栋12层高的楼房,生活给水采用市政管网直接供水,没有设计屋顶水箱和给水供水水泵,不知道规范有相关的规定没有,烦请各位大虾指点一二
住宅小区室外工程泵房中供室外消火栓和生活水泵的水泵为两台变频泵,工作方式为:平时一台工作,当用做消防时一台不够时两台同时启动,我想问一下供电按三级可以吧?也就是一路供电
我是学电气的,学了个安装的该预算证,结果公司安装概预算审核成了我的工作,老板要求我提供一些性价比较好的水泵以做参考,我对水泵厂商的了解很少,请问大家能否给我一点意见。谢谢!我的email:wym800201@2911.net
我在地产公司甲方工作。建设的几个项目都存在生活给水水泵组验收的问题!验收时候经常存在的问题:1。水泵的合格标准不明确,是按照国家标准还是行业标准还是设计图纸还是合同要求都无所是从?2。水泵大多数都是采购按照设计要求,水泵的实际性能不能满足合格证和水泵样本里面的参数,最后要做试验验证水泵供水能力是否合格?试验怎么样做合理合法?3。水泵性能法律认定机构出具的证明和实际不符合怎么办?拆下来的水泵送质量技术监督局打回来竟然是合格?安装上之后供水能力就是不够!4。最终处理总是落到降级接收或者加大型号使用?水泵行业有什么猫腻大家谈谈?5。水泵组的流量牵扯到水泵并联,并联之后水泵的供水能力比单台数学相加肯定小,小多少?怎么算 ?大家有没有经验!谢谢大家,希望大家踊跃回贴啊! 这个问题在专业论坛好象从来没有发现过!
第一张。水箱是不锈钢水箱。
想做一个精品工程,焊接做不到镀锌处理,法兰二次镀锌又担心法兰会不会太多了,卡箍又怕不牢固。
请问各位大侠,现在小区生活用水水泵选用一用一备还是两用一备更合理啊?水泵变频控制,一共四栋房子,最高32层,现在几个人为到底是一备一用还是两备一用更合理争论,请问到底该怎么配置?
目前生活水池进水阀前有过滤器,通气管及溢流管均设有防虫网,为何还要在水泵吸水管上设过滤器?增大吸水管阻力?设置过滤器是为了保护水泵吗?那是怎样的东东会在生活水池内能把生活水泵破坏?它是如何进入的呢?如果不是保护水泵为何不将过滤器设置在水泵出水管上那?水泵吸上真空高度有限,一旦有那个所谓的异物堵在滤网上,不是直接影响水泵吗,甚至引起汽蚀,这又如何保护水泵?烦请专家指点迷津!
刚刚才发现可以上传压缩文件,这是某住宅的生活水泵房,现已投入使用。当时用bim做的初衷就是"把它画出来,这样自己相当于做过一次",现在在做一个管综项目,后期也会接着更新。
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
最近,我为某单位大楼供水控制柜安装了一套【钢簧管】缺水保护装置;设置了停水时自动在低水位点停机,来水后,在水位涨至高于低水位点30cm启动控制柜,水泵开始运转。安装完毕,功能调试时,缺水停机功能正常;可是当水位升至启动点时,甲方不高兴了。。。。。钢簧管上的浮球一过启动点,变频柜启动,水泵也开始抽水,水位立即下降,停机了。。。。Orz因为还在进水,浮球在钢簧管上下波动,柜子就在停止-启动-停止-启动。。。。。。囧rz甲方看不下去了,骂我给装的什么东西,把泵给关了,说烧了变频器和水泵要我赔。。。。。。NND,恐吓我紧接着,过了一会,水位已经超过启动点,我做主把泵启动了。这回正常启动,但甲方不依不饶了,要我把刚才的问题解释清楚我觉得这个问题很冤枉啊,钢簧管本身就是这样,在启动点的时候就是这么个情况会不会烧泵和变频器,我个人认为是不可能发生的事情一、进水始终大于出水,浮球最终会整体通过启动点并稳定下来,过渡时间不会太长二、变频器和水泵本来就是重复短时工作的
高层建筑生活水泵民规19页说明"高层普通住宅"生活水泵电力"为二级负荷,而技术措施第4页"变频恒压供水生活水泵"属于一级负荷,大家都按照什么做的?按民规来可以吗?如果是一级负荷,那么就需要末级双回路配电,如果采用2台变压器分段运行时,一台变压器故障时用另一台变压器带负荷时切掉不重要负荷,但是要考虑这个水泵的容量,对吧?如果是二级负荷的话,需要末级双回路配电吗?并且选单台变压器容量需要考虑二级负荷吗?
水泵间连接泵进出口处采用DN200的衬塑钢管,法兰连接对于衬塑管有什么缺点吗,不知哪位高手指教一下.另给水铸铁管在机房内管道上能应用吗(泵的进出口管道处除外).谢谢!
现在在一家甲级建筑设计院实习,根据指导老师的要求看了一些前辈设计过的图纸,发现了一些问题想请教大家,生活水泵到屋面水箱再到各用水点的给水方式与变频泵给水有何区别?我的理解不都是用水泵吗?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通过水泵加压供水吗?为什么还要加压到屋顶水箱再到各用水点呢,这样还不如用变频泵供水吧?
请问正常情况下生活水泵每天的运行时间是多少?比如一个酒店或办公楼,生活泵每天要运行几个小时?这个跟什么有关?水池大小or用水量多少?我能不能按24小时去考虑?污水泵的运行时间又是多少?
如图右上方400*250水泵房排风能否接到 800*500的卫生间排风上。求哥哥姐姐指点。
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。请大家指教一下,谢谢!
某市一工程,供电为一路10KV市电加柴油发电机组,低压为单母线分段,审图意见认为一类高层的生活水泵及客梯为一级负荷,应由应急母线段出线。 本人觉得,生活水泵、客梯虽为一级负荷,但属于非消防负荷,不应接在应急母线段上。而且接在正常母线段上也能保证是双重电源供电,即市电停电时可手动切换由柴油发电机组供电,只是切换时间稍长。 请教诸位达人,这个问题该如何正确理解?
刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。