一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但两台泵要用到常闭吧????一台泵那图有提到浮球控制,水位不高时浮球常闭端接通水位到设定高度时,浮球常开端吸合,1号泵抽水水位低了,1号泵停止下一
根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
设计时遇到这样的问题:两栋建筑物相隔40米,从同一条自喷供水管上接管(枝状供水),请问两栋楼可否共用水泵接合器呢?水泵接合器设置在湿式报警阀前,水泵接合器的数量以水量大的一栋楼确定。请大家指教!非常感激!
全自动软化水器销售 低价 北京智祺设备安装有限公司全自动软化水设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐、控制器组成的一体化设备。安装了美国 FLECK公司集中控制阀或美国 AUTOTROL公司的多路阀, 实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度 ,无需盐泵、溶盐等附属设备。 系统具有以下优点: 管路简化,节省占地空间;运行稳定可靠;节约再生用盐;运行费用低;免维护。 适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、啤酒及饮料、纺织印染、洗衣房、电子等行业。 技术参数: 原水硬度:3-10mg-N/L 出水残余硬度:≤0.03mg-N/L 工作压力:0.2-0.6MPa 工作温度:2-50℃ 自控电源:220V 50Hz 耗电量:10W 树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂 入口压力低于0.2MPa需加装管
新规范自动喷淋水泵结合器的设置,在消防车的供水范围以外,设增压装置水泵水箱,这样作有必要吗?高层中间又设了一套供水设备,如果这样超高层怎么办?还是应提高城市消防设施供水高度,而高规中,在消防车供水范围内设水泵接合器,到低怎样设才合理??
各位前辈:我是做游泳池设计的,现在有个游泳池由于池子比较小,甲方要求我们增加一台增阻造波水泵(即增加游泳阻力,相当于延长水池长度),这个我是第一次接触,在网上也没找到相关资料,请问:这个造波水泵是从底排抽出,再经过这个造波水泵送进池子吗?还有是这个水泵的选型是怎么选的啊?是否选择流量大的、扬程小的呢?请教各位前辈!如有不对,麻烦帮忙指出,谢谢!等待中......
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
1.希望调整下图例形式2.能布置成这种形式吗?
请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢
一高层住宅楼高度超过50米,按照规范规定,室内消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器数量按室内消防用水量大小确定,水泵接合器流量按10-15L/S考虑,需要设3个,但是设计单位只设2个,原因是什么呢?
规范上明确在民用住宅室内有消防系统的一般在室外设置水泵接合器,包括消火栓系统和喷淋系统。对于消防给水与生活给水不同用的系统,消防给水单独系统,设置有高位消防水箱,消防水池,小区双路消防给水外网,此系统应该是比较周到了,一旦室内发生火灾,自动补给消防给水。有一个问题大家看看是否可行,楼前的水泵接合器能否取消,规范解释应该是消防队伍来了可以直接将消防车的水供给给水泵接合器,将水打到楼上,我觉得没有这个必要的了。因为刚刚上述已经讲到消防给水比较周到,一般可以满足好几个小时的消防给水,消防车都是应该比较快的,这时这消防车补给水与小区消防给水直接冲突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防车水),那就取掉水泵接合器。各位可否讨论讨论
我现在自动喷淋需要的用水量是48L/s,如果按规范规定一个水泵接合器10~15L/s来考虑,就起码需要4个水泵接合器啦~~~请问能够选用两个进水口的水泵接合器吗??这样可以相当于两个水泵接合器吗??急啊!!~
自喷规范上说系统应设水泵结合器,当水泵结合器不能满足最不利作用面积流量和压力时应增压,那接力水箱怎么确定大小,高于水泵结合器的部分规范规定用快速响应喷头,都有增压措施了还有必要用快速响应吗?
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。
某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!