10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
求助:我的水泵电机功率为37千瓦,因扬程太高想用变频来调控.请问如何选水泵变频设备?并应注意些什么?哪些厂家的比较好?
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧
由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下:1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下:1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭;2).当使用的水量超过一台时,就采用1台变频+1台定频运转。以上的方案能否实现,牵涉的问题如下:1).若要实现,需要一套自动控制系统;2).是否存在这样一个问题:水泵转速调整后,两泵的出口压差会不一样,这样变频泵的水就无法打出来;联想问题:变频空调多于两台的压缩机就是采用1台变频,其它定频,这是怎样实现的?
建筑给水中,变频泵有哪些?设计的时候如何选择呢?求教啊,麻烦了。
我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造
最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。
求教,我理解变频水泵是安装变频的电机的水泵,那么普通水泵加变频器是否就等于变频水泵呢?好像普通水泵安变频机有烧机风险,造成这一点的原因是什么? 另外,普通冷机是否可以加装外置的变频器进行变频控制,如果可以的话,控制依据是什么参数?
现在手上有个案子,有四台水泵自动时要求一个变频器控制四个泵,每个泵加个软启动单独启动。带液位控制,漏电低水位保护! 变频器用国大的软启动用澳大的,用鼎森科技变频恒压控制器!水泵,变频器,软启动,接触器,电机保护器。大小待定现有一次图方案一个求二次图谢谢!!!
水泵安装好后放了几个月,期间控制柜受潮过,后来烘干了。最近第一次启动时很正常,关闭以后第二天启动变频器显示F0016 接地故障,然后按了变频器上的退出键就好了,水泵正常启动。晚上水泵没停,第三天早上去发现泵停了,变频器又是显示F0016,按了几次退出键以后就成现在的状况了,变频器显示0HZ,水泵启动不了。PS:(手动能够启动水泵) 请教各位前辈这是什么原因
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
转!!!学习用!近来经常看到有关水泵的问题,所以找了点资料,与大家分享一下!以便大家学习!1 引言 水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。2 水泵变频运行分析的误区2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2扬程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题:(1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水?(2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高?
请大伙指教呀现在手头上一个项目,配置:四台505冷吨螺杆机,冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)现在甲方有提冷却泵也要变频.我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...谢谢!
一种新型给水方案,它既保留了变频调速恒压给水方案的优点:出水流量连续可调、出水压力恒定、供水品质优良,又利用水泵组合技术降低了变频调速器的设计容量,提高了全系统的性能价格比。 目前,建筑物给水系统已逐渐放弃水塔、高位水箱、气压罐等传统技术,而采用电脑控制配合变频调速器对水泵电机无级调速、恒压给水。这种技术在稳定水压、减少设备体积、节能等方面有很大进步,但由于使用了价格昂贵、技术复杂的变频调速器,降低了给水系统的性能价格比。 要解决这一问题,最有效的方法是在基本不降低给水系统性能前提下降低变频调速器的选用容量。市场调查表明,变频调速器的容量越大,对工程造价的影响越大。因此,在设计容量较大的给水系统时,如何降低变频调速器的容量,是提高工程性能价格比的最有效技术途径。 1、二进制变流量水泵组合稳压给水方法 在文献[1]中提出了一种不使用变频器(或气压罐)的自动稳压给水方法,即二进制变流量水泵组合稳压给水方法,现介绍如下: 该系统共有四台水泵M0、M1、M2、M3并联运行,组合给水。各