现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊?有人说通过压力。有人说通过温度有人说读取冰水机的负荷率。其实冷冻水与冷却水是不是应该不同呢?
关于空调水泵沿程损失估算
验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
酒店夏季冷水机组系统采用两管制,冬季采用燃气热水锅炉供暖。不明白冬季热水泵的扬程和夏季冷水泵扬程会差别在哪里?末端的管径都一样,水流量悬殊大吗?那冬季的热水流量如何定?是否要根据冬季热负荷确定水流量?
空调冷冻水水泵,若连成的,用哪个系列的,SLW(单吸离心卧式泵)还是SLOW(双吸中开蜗壳式离心卧式泵),有什么差别?
ZP系统中60马系统为二次侧区域冰水泵变频控制系统,以三台泵浦ZP1、ZP2与ZP3并联运作,本系统可选择〝盘控〞或〝远控〞来启动变频系统,使冰水经由此变频系统加压,提供到负载所须之冰水量,系统运转系依压差传感器测得之现场值与压差设定值间之差量,经PLC- PID的计算,输出速度控制信号,控制马达转速,提供最佳运转速度,以保持系统稳定及节约能之目的。40马为DCP泵浦变频系统,也以三台泵浦DCP1、DCP2与DCP3并联运转,30马则为HWP系统,方式都与二次侧区域冰水泵浦变频控制系统相同,也是依压差现场值与压差设定值间之误差由PLC之PID运算,控制马达转速以保持系统稳定及节约能源
空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
在学习《中央空调方案设计》时,讲到“一般,水系统选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号”这是为什么?为什么要小一个型号?而不选择正好的或大一个号的?
在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?
这是我设计的医用空调控制柜,请教下有什么问题,请高手指点,THS!
图纸简介: 本图纸内容为各种水泵、风机等的二次控制设计,主要包括:生活及消防水泵一用一备,双电源控制原理,冷却塔原理,双速排风机原理,空调系统控制等等,很齐全,希望对大家有所帮助。 投稿网友: zhang11h 上传时间: 201
这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。你是怎么看待的?
你知道空调水泵扬程怎么估算吗?今天我就来为朋友们解答一下,大家记得收藏哦~
水泵选型原则及
刚刚施工的一个空调项目,共12层,楼高48米.配置水泵扬程28米,试循环后11层以上没有水.后采用补水泵补水,补水泵扬程为36米,结果水是补上了,可问题是循环水泵不开的话,供水压力表显视是0.3MPA,循环后显示为0.6mpa,请问各位暖通大侠,这种现象是否正常,长时间运行是否对水泵有损害,有什么补救方法吗.
水泵变频控制柜(含西门子变频器、可编程控制器(PLC)、交流接触器、空气开关、热继电器等进口元件,)45KW*2需多少钱?
我要求厂家:根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。设计最低频率在30Hz以上。厂家回复:1、 如果是单台主机,水泵的变频调整,可行性不大,主要原因是主机对水流量有一定的要求,达不到标准,主机会自动保护。2、 如果是多台主机,可以进行水泵的变频调整。3、 进出水温差控制的是主机压缩机的启动数量,这部分节能体现在主机能耗中。4、 风机盘管开启数量,对主管水压有直接影响(开启越少,回水管水压越大),供应商建议通过压力感应来调节水泵的变频 。坛里有高手来看看吗?
在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?