《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第12.1.1 高层建筑宜设地下室。高层建筑对水平荷载有更大的敏感性,相较于一般多层建筑高层建筑需要更好的嵌固性能,其受力性、稳定性、功能性,都要求高层建筑的基础部分应有较大的埋置深度,结合这一部分埋置深度做成地下室更符合经济性能的要求。 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011: 5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。
《高规〉7.6.3 高层建筑中经常有人停留的地下室房间要设自喷。那么我想问的是,仅在走道设置喷头呢,还是在各个设备房中设置自喷?谢谢!
请教各位:一半地下室上有两栋栋多层框架结构(地下室以上上各四层框架),这样的结构如何设计?需要按多塔结构设计吗?如果不需要按多塔,那设计要注意什么?
本人在做一个地下一层,地上18层的高层建筑,其中2~3层为商业用房,3~18层为住宅。建筑三层平面详附件。(1)建模计算时,如何考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端?(2)在考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端的时候,地下室外墙在建模计算的时候可以输入参与计算吗?
有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教
高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风
一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决
图纸简介: 本图纸为高层建筑地下室施工图,图纸包括地下室结构设计说明,人工挖孔灌注桩说明,承台详图,桩基平面布置图,承台平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙、柱平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙暗柱配筋图等,供各位参考。 投稿网友: fbj2012 上传时间
论文简介: 一般高层建筑都设有地下室,为了满足使用要求,地下室往往是多层的。在进行杭震设计时会遇到以下f句题:」J在计算简图中如何确定各类结构体系的嵌固部位.2。上部结构对地下室结构的作用以及各类结构底部加强部位的范围;3.地下室结构的抗震设计。本文试就以上诸问题根据建筑抗震设计规范GBJ 11-”有关规定并参考国外有关资料对以上问题提出若干建议供设什参考。
高层建筑带多层地下室并带裙房,有一车道仅地下二层及地下一层有,问此车道是否应与地下室基础脱开,也就是说设置沉降缝,那本规范上有此条规定.
我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法
12.1.1 高层建筑宜设地下室。 12.1.2 高层建筑的基础设计,应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素,使建筑物不致发生过量沉降或倾斜,满足建筑物正常使用要求;还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等,减少与相邻建筑的相互影响。
某一建筑:±0.00以上为七层住宅,±0.00以下为二层商场(建筑专业称为负一层和负二层,商场层高均为4.5米,每层面积800平方米)。建筑物西面室外地面比±0.00低300,西面的室外地面距建筑物顶不超过24米。东面室外地面比负二层室内地面低300,东门的室外地面距建筑物顶超过30米。查建规、高规无法确定±0.00以下的二层商场是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?设计时心想反正不管是二者中的哪种情况都得设消火栓及自动喷淋,所以设计上没啥问题。可它到底是多层建筑的地下室呢还是高层建筑的裙房呀?或者都不是?那是什么?不知各位同行有何高见?
高层建筑地下室变电所层高,我指去掉梁后的净高,一般大家要求是多少,有没有具体的规范条文?最低要求是多少,我听过是净高不低于3.5m
高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1 系统的划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,排风量为1000×3.9×8=31200m3/h。 可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许
请教各位大虾:二类高层建筑中的地下室人防,平时为仓库,面积未达到1000m2,是按人民防空防火规范还是按高层防火规范考虑消防呢?本二类高层为综合楼,人防地下室平时为仓库(面积为800m2左右),一层为商场,二到七层办公,八到九为住宅,个人认为:如果按人防防火规范就不用设置自动喷淋,按高层防火规范就得设置自动喷淋,总之两本规范结合使用,只要有一本达到要求设置就得设置。所以本工程还是得设置。但不知 这样的理解是否正确,望大家多多指教。
当今世界的超级武器何等厉害,炸弹可以从窗户进楼,几米厚的混凝土掩体可以被炸弹穿透。真正遇到空袭,人防地下室的安全,全由地上建筑物的安全决定。世贸中心双塔不知是否有地下人防?是否发挥了作用?
高层建筑地下室人防及通风设计.
高层建筑地下室结构的抗震设计