10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
刚接了个同学的电话,说是用了三台水冷柜机,共用一台水泵(好象不太和要求),要计算水泵扬程,那计算水冷柜机的阻力时,是按照一台机器的算还是按三台的阻力叠加??我个人认为是并联情况应该是一台的阻力,不知道对不对呢?大家帮我看看,谢谢
中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。 不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考: 1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间 2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。 5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。 水泵流量一般好选择,因为系统的流量根据主机水量可确定。 我计算了很多老工程师做的工程,发现水泵扬程比按我以上计算得到的数据要大5米,有的更大。
本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
《建筑设计防火规范》中明确规定按每只10~15L/S计算。可《给排水设计手册第2册》P138页的计算却完全不同,有哪位高人可以解释一下呢?先谢了!!
我在做一个小区,水泵的流量是否是将室内和室外消防用水量加起来得出呢,如果这样的话水泵的流量也太大了吧,不知各位怎么看呢?
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
如两台30KW一用一备水泵,选电缆时按30KW还是60KW考虑?我认为是30KW,但设计院按60KW来计算,请高手给解答一下。
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
供水设备水泵的杨程和供暖设备是一种计算方法吗,我用计算供暖设备水泵杨程的方法计算供水设备,结果差的比较大,谁能告诉我无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算
项目为一栋5层办公楼,总共卡位大概510,其1~3层为市政水供水,4 5层采用地下室加压供水。其4 5层员工卡位约120个,在5层还有一个员工食堂,供员工3餐。5层屋面标高约24米。确定在地下2层(标高约-10米)内设置给水泵及水箱。初步计算后,4 5层的日用水量约为16立方米,打算取日用水量的一半,选用8立方米水箱,但是关于水泵算出来总觉得算的不对。因为算出来流量小于1L/S了。。求教如何解决?谢谢。
一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
水泵选型索引