我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!
变压器一次侧电压5600V, 二次设备端(水泵)电压368V 水泵额定电压400V,对水泵的测试数据 电压368V,电流254A,功因0.89 额定功率160KW,目前电压低的情况下如何计算水泵电机会比 电压在400V时候多费多少电,(电压下降40V时,水泵费的电量如何计算.需要公式)描述 一下 主要需要如何计算 (计算公式也可以) 不要乱答额, 我不是在问如何计算他的电量 我问的是从电压400V 下降到360V 会浪费多少电 计算公式是什么 , 附加损耗等一系列问题
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
有两台相同型号的离心水泵,连接管道口径为DN100,水泵电机名牌上标明功率15kW ,额定电流为30.3A。把这两台电机拆开泵体(只运行电机),两台电机三相空载电流是一样的。 现在问题是这两台离心水泵安装在同一地点,所供给管路长度相同,运行起来一台水泵电流为23A ,另一台水泵电流为34A,这电流为34A的电机经常会因热过载继电器动作而停机。请问为甚么两台一样型号的水泵的电流会相差哪么多?[/size1[ 本帖最后由 asmdl 于 2010-9-19 15:14 编辑 ]
我们单位新装两台新泵,泵出水口到取水口高度为75米,选择泵的扬程100米,流量50m3,管道为PPR管材,总长有近1000米。试泵时发现,电机电流超过额定电流50%,电机为37KW,额定电流为68.5A,可是实际电流却达到了110A,请高手指点下,谢谢。
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
项目为一栋5层办公楼,总共卡位大概510,其1~3层为市政水供水,4 5层采用地下室加压供水。其4 5层员工卡位约120个,在5层还有一个员工食堂,供员工3餐。5层屋面标高约24米。确定在地下2层(标高约-10米)内设置给水泵及水箱。初步计算后,4 5层的日用水量约为16立方米,打算取日用水量的一半,选用8立方米水箱,但是关于水泵算出来总觉得算的不对。因为算出来流量小于1L/S了。。求教如何解决?谢谢。
水泵选型索引
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。 不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考: 1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间 2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。 5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。 水泵流量一般好选择,因为系统的流量根据主机水量可确定。 我计算了很多老工程师做的工程,发现水泵扬程比按我以上计算得到的数据要大5米,有的更大。