首页 课程 资料 论坛
  • 求扬程和水泵的计算公式!!!!

    我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~

  • 关于水泵扬程的计算公式

    潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~

  • 这个计算水泵流量的计算公式对吗

    这个计算水泵流量的计算公式对吗

    请各位前辈看看下面的公式对吗

  • 水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵扬程怎么计算?水泵扬程计算公式都有哪些?水泵扬程是水泵的重要工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料,下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍水泵扬程计算公式。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵

  • 我收集的各种计算公式全集

    各种计算公式全集.part01.rar

  • 水塔高度,水泵扬程计算公式

    水塔高度,水泵扬程计算公式

  • 空调水泵扬程计算公式(估算)探谈

    暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

  • 急求闭式系统水泵功率计算公式

    手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?

  • 给所有设计师水泵扬程计算公式,针对所有系统。

    水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)式中:Hm扬程M(当扬程单位为M时)Hp扬程Pa(当扬程单位为Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:约等9.8,当然可根据各地参数。水系统压力损失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby

  • 【请教】这条水泵扬程计算公式是否有误?

    公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵扬程,m;H1——引入管至最不利点高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利点总水头损失,mH2O;H3——配水最不利点所需的流出水头,mH2O。....公式我是在《建筑给水排水》课本上看到的。本人是学暖通,想学下给排水设计。斋看公式,单位都不对。(PS:该书上还有另一计算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑内部给水系统所需的水压,kPa;H1——引入管起点至配水最不利点几何高度,m;H2——引入管起点至配水最不利点给水管水头损失,kPa;H3——配水最不利点额定流出水头,kPa。觉得这个公式还比较靠谱。)

  • 求电流与功率的计算公式?

    CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?

  • 泵与电机的匹配计算公式

    泵与电机的匹配计算公式简单使用

  • 泄压阀开启面积计算公式

    泄压阀开启面积计算公式

    教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。

  • 新人求教公路各种计算公式

    本来是给老板做驾驶员,但是今年被他换下来到工地学习,目前被丢弃在测量这块,但是我对测量这块基本为无知,每次都是跑杆。其他的都没有接触到过,现在发现测量用全站仪只要实物操作应该很快学习,主要的还是每次师傅测量完毕后的各种计算,我对这个计算更加迷茫,无从下手。内业师傅说只要有这些计算公式,就基本完成了。但是我找师傅要也没能要到。所以只能上来求助各位大大了。网上找了很多资料,但是那些个计算公式基本为不懂。所以要求下大大们,有没有什么更好的介绍。(我是初学刚踏入这块)比如:师傅测量到高程,然后计算坐标桩号。有的请发我QQ邮箱:77461013@qq.com

  • 有光土方开挖的计算公式

    本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?

  • 关于08K132图集计算公式疑问

    1、08K132里面有一个关于吊杆强度校验的公式,吊杆截面积F=总重量/210=19.74mm2。请问这个公式是什么原理,210这个数字代表什么?2、求等边角钢的截面抵抗矩相关数据,请问该从什么地方查到?网上有大概查了一下,不知是否正确,根据图集的举例,2000*1250的镀锌风管至少需要用到90*90*8的等边角钢(抵抗矩为15.51cm3),但实际施工中仅用到50*50*5即可,难道平常的经验选择有误?还是所查数据有误。请高手予以解惑,谢谢!

  • 混凝土护坡斜坡计算公式

    知识点:混凝土护坡斜坡

点击加载更多

水泵效率计算公式

水泵效率计算公式专题,为您提供水泵效率计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵效率计算公式 相关的专业交流讨论,更多水泵效率计算公式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼梯延时开关

洗手间门设计