首页 课程 资料 论坛
  • 浅谈住宅楼梯间照明的设计

    但愿对你的设计有所帮助

  • 这个住宅楼梯间是否应该设计疏散指示?

    搞设计的老师们,请你们看看这个图是否正确:我刚刚拿到的一套施工图,是17层的住宅,仔细审过图后发现楼梯间没有消防疏散指示,这个设计行吗?能不能讲讲其规定。谢谢!

  • 高层住宅楼梯间备用照明的设计

    做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解

  • 住宅节能设计楼梯间按采暖计算吗

    我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的

  • 六层住宅楼梯间公共照明

    楼梯间公共照明电能分配器老爱烧坏,怎样避免,从设计上应怎样考虑,住宅分户表结到电能分配器电源无物业管理,有用户自行管理。电能分配器安装后,使用在半年或一年时间出现分户线路烧毁,问楼主有什么好办法,从设计上考虑

  • 求解11+1单元住宅楼梯间能否通过消防

    求解11+1单元住宅楼梯间能否通过消防

    如图,此建筑为11+1,三个单元,屋面连通。

  • 高层住宅楼梯间照明的疑问

    住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......

  • 住宅楼梯间可以做地暖吗?

    我接了一个6层住宅项目,甲方提出要求说楼梯间采用地板采暖,可我以前没有遇见过这种做法,想问问前辈们,有类似的做法吗?如果有的话是怎么做的?我的邮箱是wt8704@126.com,希望能把楼梯间地板采暖的图列给我发一份,谢谢了。

  • 24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?

    24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?

    24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?

  • 楼梯间照明这样设计对吗?

    楼梯间照明这样设计对吗?

    楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的

  • 关于二类高层住宅楼梯间供电问题

    手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.

  • 11层住宅楼梯间照明供电方式?

    11层住宅楼梯间照明供电方式?可否单回路,回路光源大约30个供电,还是单独设置配电箱给楼梯间供电。主要是楼梯间空间很小,负荷小。

  • 急!急!17层住宅楼梯间与前室

    请教:17层住宅,地上合用前室。楼梯间都自然排烟,地下防烟楼梯间,前室采用窗井自然排烟,请问风量怎么算,平开窗风速怎么定,防雨百叶风速怎么定?[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 07:51 编辑 ]

  • 二类高层住宅楼梯间的烟感设置!

    最近很迷惑,不知道二类高层住宅楼梯间内是否该设置火灾报警探头。好多地方的做法、说法都不一样,不知道有没有什么准确的说法!希望大家给个方向!

  • 没有管井的多层住宅楼,能将水表设楼梯间吗?

    我所做的大部分的多层住宅楼都是没有设管井的,我就在每层楼梯的休息平台墙边设置墙体式水表箱,但是审图的老师不让我这样设置,设在楼梯间为什么不行呢?他让我将水表集中设置在一楼,每户的给水管从卫生间或者厨房穿上去,可这样的话,水管就穿过别人家里面了,这样也不太好吧?我想知道大家是怎么做的,能告诉我有什么更好的做法吗?

  • 关于框架住宅楼梯间框梁最低宽度的讨论。

    本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 编辑 目前多层框架结构住宅多是200宽的框梁,在楼梯间处框梁宽仍为200宽时,会造成楼梯小立柱宽度也是200mm,而楼梯平台梁在小梯柱的施工应为框梁的施工构造,那么问题来了,按普通4级抗震,三级钢,c25砼,钢筋的锚固长度应为40d,弯折后锚固的水平长应满足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,则水平段需要:40*14*0.4=224mm,此时梯柱200宽并不满足最低锚固要求,因此本人都是将梯间处框梁宽定为250mm,梯小立柱可做到250mm宽,可以基本满足规范梯平台梁纵筋锚固要求,个人认为楼梯是框架结构中的重中之重应尽量满足规范要求。但这个问题在本单位仅本人这样要求建筑配合处理(梯间处填充墙改为250mm厚),还并未看到有人看重此问题,但仅个人坚持,亚力山大,不知大家有何看法,欢迎讨论。

  • 某住宅楼钢楼梯设计节点构造详图纸

    图纸简介: 某住宅楼钢楼梯设计节点构造详图纸,有花纹钢板与矩管连接图、剖面图、平台处立面图……等图纸。 投稿网友: linfanllllll 上传时间: 2014-08-11

  • 高层住宅楼梯应急照明配电设计

    高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。

  • 住宅楼梯间该选用白炽灯还是节能灯的讨论

    见住宅建筑规范BG50368-2005:10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施;国家建筑标准设计图集06DX008-1《电气照明节能设计》中推荐用紧凑型荧光灯代替白炽灯。查一些电子样本触摸延时开关不能对节能灯实现控制,声光控开关能否实现呢?

点击加载更多

住宅楼梯间设计

住宅楼梯间设计专题,为您提供住宅楼梯间设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅楼梯间设计 相关的专业交流讨论,更多住宅楼梯间设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水泵型号大全

最小的水泵