小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
生活给水系统采用变频供水,给水泵出水压力约为1.1MPa,请问应采用什么管材较好?塑料管好像充许的工作压力只是0.6MPa(或1.0MPa),而镀锌管又禁止用,该如何?
比如说水泵是30M的扬程,向一段封闭的管道充水加压,在水泵不关的情况下,水管里面的压力可以慢慢上升到很高吗,远远大于30M水压,甚至更高,把管道压爆呢?
1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。
现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!
住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程? 我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。 所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程. 请各位指教!
在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
现在有一栋7层的综合楼,需设置室内消火栓,因此考虑在屋面设施消防水箱,但是消防水箱的设置高度满足不了最不利消火栓的要求,消防管网接有水泵结合器,因此想问一下,是否需要在消防管网的进水总管上增设管道加压泵?
关于这个问题,我一直没能想透彻,希望各路高手发表见解.讨论前提:1、假设采用离心泵从水箱或水池为某个或多个设备供水,泵出口设置止回阀、闸阀,当然还有压力表.2、这里为了方便讨论,我们在系统上设置3只压力表,分别设置在闸阀前、闸阀后、以及用户点前,用P1、P2、P3来表示。P1表示闸阀前设置的压力值;P2表示闸阀后设置的压力值;P3表示用户点前的压力值;3、另外假设供液管足够长,即表示具有一点的沿程水头损失,假设为H1,系统不考虑用户点与泵出口的高差,即不考虑重力水头;假设泵的额定流量为为Q,额定压力为P,供液管管径为D1.4、要使得泵处在额定工况下工作,则需要调节泵出口的闸阀开度减小,此时P1的值应该存在背压,而P2的值存在泄压的因素。但不管是背压还是泄压,与泵的输出流量有关的应该是P1,也就是说将P1的值调至泵的额定压力值P,则此时泵的实际出流量应近似为Q;(此说法不知道是不是正确,还请网友评论);问题:1、在管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,
水泵是要加压到七楼的,当水泵在低扬程时水管不会震动,但是水打不到七楼,当水泵的扬程提高时,水管就开始剧烈的震动,这是为什么?是不是因为管道中有空气的缘故?检查该怎么检查,该如何解决出现的这个问题?
我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸.
图纸简介: 环保图块-管道、三通、水泵、格栅等图块,包括全系列法兰、弯头、三通、管道大样图全系列水泵示意图,格栅示意图。 投稿网友: selfalone 上传时间: 2012-09-12 <
在小区消防给水设计中,计算室外环形加压消防管网的沿程水头损失时,管道的长度应该怎样确定?取周长还是周长减半?还是按管网平差方式计算?
问题提出: 市政水因管道较长原因,终端用水压力不足,高楼层住户无水可用。征集方案: 管道DN200,总用水量4000立/天,想建一个管道加压泵房,请有经验的同行们帮忙设计一下方案,方案内容包括:系统图、泵的型号参数(一组一备)、变频柜的配置、泵前储压罐的容积参数、用电定额等等。。。
目前我们配水泵吸水管道总是与水泵的吸水口管径一致?没有去校和水泵吸水管道的流速。这是错误的,因为有些厂家的水泵吸水法兰口径很小。这样流速过快。影响水泵的效率和吸水。规范要求的水泵吸水管道流速应该是多少呢? 另外多台水泵共用一根吸水管道时候,这根联箱管应该取多大呢?按总流量的流速来选择,还是按照实际流速来选呢?应该取多大流速合适?有规范吗?