首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防增压水泵的相关问题

    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!

  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力

    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单

  • 新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟

    新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟

    【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。

  • 四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备

        四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项:     1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。     2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。     3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。     4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。     5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方

  • 请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵

    请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能

  • 自动喷淋水泵接合器增压问题

    自动喷淋水泵接合器增压问题

    根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。

  • 高规增压水泵出水量的问题

    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。

  • “增压水泵的出水量”规范和条文是不是前后矛盾?

    《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量”我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。由此引申的问题:1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套?2.增压设备是放在屋顶好,还是放在地

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 一个水泵增压自动控制的问题!!急

    一个水泵增压自动控制的问题!!急

    问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???

  • 求教一个家用水泵自动供水的问题

    本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线

  • 关于控制水泵自动启动的问题

    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!

  • 20公里的水泵如何自动启停

    现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙

  • 微型水泵选择电源的误区

    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单

  • 微型水泵的自吸高度探讨

    微型水泵的自吸高度探讨

    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型

  • 自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf

    自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf

  • 高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?

    <<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.....各位师兄们,敬请指教!

  • 推荐:微型高压水泵--高压力,小体积!

    推荐:微型高压水泵--高压力,小体积!

    微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵(新为诚品牌)-自吸式,超高压,小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。微型高压水泵(新为诚品牌),免费赠送金属接头:金属螺纹+金属“宝塔”软管接头各1个,加厚材质,独特的防锈工艺,保证长期使用不会损坏、生锈!即使您对连接密封性要求较严,也能轻

  • 自动喷林水泵接合器的设置

    一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?

  • 自动补水和补水泵的问题?

    请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?

点击加载更多

微型自动家用增压水泵

微型自动家用增压水泵专题,为您提供微型自动家用增压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型自动家用增压水泵 相关的专业交流讨论,更多微型自动家用增压水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

洗手间设计规范

学校楼梯设计