首页 课程 资料 论坛
  • 01D303-3常用水泵控制原理图

    图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:

  • 排水泵液位控制器的疑惑

    在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!

  • 智能控制器在风机及水泵中的应用

    摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build

  • 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理!

    图纸简介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:

  • 01D303常用水泵控制电路图集

    图纸简介: 水泵广泛应用于工业场合,水泵的各类常用控制方式常包括直接启动,变频启动等,图纸中包含了常用的消防泵、喷淋泵、稳压泵、热水循环泵等原来控制及元件选型,欢迎同行们参考。 投稿网友: wumo 上传时间: 2014-08-2

  • 到底是水泵还是风机控制?

    到底是水泵还是风机控制?

    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?

  • 潜水泵什么时候需要用保护控制器

    最近一个项目,审图的提出来潜水泵要加电机保护装置。以前没用过好像也没什么事。网上查到的资料:潜水泵保护控制器专门用于监测大型水泵电动机绕组、电动机轴 承温度及电机、油室、接线盒是否进水的一种在线监测仪器。为保障潜水泵安全可靠运行,防止潜水泵损坏引发机毁停产事故提供了一个十分有效的监测手段。控制器通过埋设于水泵电动机内的热电阻(PT100)传感器,测量电动机绕组和轴承当前的温度。另外通过埋设于水泵电动机内的油室电极、电机进水开关和接线盒进水开关,测得油室、电机、接线盒当前是否进水。

  • 16D303-3:常用水泵控制电路图

    16D303-3:常用水泵控制电路图

  • 10D303-3常用水泵控制电路图

    10D303-3常用水泵控制电路图 最新版

  • 单相泵宝水泵智能控制器怎么实现恒压供水?

    单相泵宝水泵智能控制器怎么实现恒压供水?

    泵宝水泵控制器实现恒压供水接线图:

  • 水泵出口装多功能水泵控制器好

    水泵出口装多功能水泵控制器好,还是装闸(蝶)阀+缓闭止回阀好,多功能水泵控制阀有何优缺点,哪位DX有过这方面经验,请速告之

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 关于无功补偿控制器的小??

    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:

  • 10D303-3:常用水泵控制电路图

    期待。。。。。。。。。

  • 求教一个家用水泵自动供水的问题

    本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线

  • 水泵远程控制器,GPRS远程控制水泵

    针对我国地貌复杂,在一些山区或偏远的地方人们取水用水有很大困难,例如有些地方人们需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻碍,给人们带来了很大不便。 为了解决此类问题,广州市巨控电子科技有限公司研发出GRM200水泵远程控制器。水泵远程控制器借助于中国移动信号在全国广泛的覆盖,使得远程控制技术相对稳定,其更大的优势是不受地理环境的限制,可翻山越岭,无需布线,无需人工

  • 常用水泵控制原理图(01D303-3,CAD版)

    图纸简介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理!对建筑系统配电的消防水泵,加压泵,原理图,可以接直接使用。图集内容包括:常用水泵控制电路图,说明等等。 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-09-13

  • 10D303-3《常用水泵控制电路图》的问题

    10D303-3《常用水泵控制电路图》的问题

    10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?自动挡:截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;大家怎么看?

  • 一套齐全的常用水泵控制电路原理设计

    图纸简介: 本图纸主要是水泵的控制原理设计,内容齐全,包括:单台水泵水位控制电路图,给水泵一用一备全压起动自动轮换控制电路图,自动喷洒用消防泵一用一备全压起动控制电路图等,共40张图纸,希望有你需要的。 投稿网友: zhaoyue208 上传时间: <

点击加载更多

家用水泵控制器

家用水泵控制器专题,为您提供家用水泵控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用水泵控制器 相关的专业交流讨论,更多家用水泵控制器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

工业楼梯设计

楼梯设计高度