首页 课程 资料 论坛
  • 高层建筑水泵扬程的确定

    想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?

  • 保证高层建筑消火栓水压的设计实例

    保证高层建筑消火栓水压的设计实例

    保证高层建筑消火栓水压的设计实例---磨石建筑转载,分享与学习

  • 关于高层建筑的抗震经验

    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。

  • 关于高层建筑的排风问题

    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~

  • 高层建筑结构是如何抗风的?

    高层建筑结构是如何抗风的?<

  • 关于高层建筑的抗震等级

    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法

  • 关于高层建筑的采暖负荷

    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!

  • 关于现代高层建筑之特点

    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:

  • 高层建筑push-over分析

    高层建筑push-over分析

  • 关于高层建筑价格的问题。

    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。

  • 关于高层建筑的水泵问题

    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]

  • 高层建筑的轴线怎样控制

    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗

  • 高层建筑水压试验需不需要分区、分户做?

    高层建筑水压试验是整个系统做?还是分区分户做?没看到关于这方面的规定或者说明。因为是毛坯房,若分区分户做,则需要每户至少要装一个水龙头,便于排气;若整个系统做,就可以不用装龙头了,只要整个系统有一个排气的位置就可以了。怎么做呢?请教!

  • 关于高层建筑水暖施工技术要求

    1依据施工进度,统筹水暖施工水暖工程要密切配合土建工程施工计划安排,合理地穿插在土建施工的各阶段。同时,土建施工也要给水暖施工提供方便,以免因水暖施工质量不高而影响到整个工程的质量等级。土建放线的标高要准确,否则会影响到地漏、卫生器具等的标高,对后续安装进度及安装质量带来不利。高层建筑的管道大都安置在管井内,管井要按消防规范要求做好防火层。在水暖安装过程中,管道在穿过地下室及构造墙时,要采取防水措施。管道在穿过卫生间、厨房等楼板时,设置钢套管保护,且高出地面5厘米。2采取规范措施,防止“堵、漏、冻”发生2.1防堵措施。一是钢管、给水分支管、排水铸铁管、排水立管等在安装时应使用适合的材料进行封口处理,以防止封堵或杂物进入底部;二是散热器的安装,应清除内部杂物,保持通畅,安装时应避免杂物进入;三是管道安装结束后,应吹洗干净,确保连接畅通。2.2防漏措施。一是穿越楼板的管道立管要设置钢套管,并伸出地面约5厘米,以避免地面积水进入;二是土建施工在地面抹灰时,套管与地面结合处应严密捣实,或用混凝土阻水圈加固,防止

  • 高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??

    高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??估算的话是怎么估??计算的话怎么计算

  • 浅谈高层建筑水暖施工技术管理

    【摘要】本文阐述了高层建筑水暖施工的一般技术要求,分析了当前水暖施工技术管理中存在的常见问题,对水暖安装技术管理提出了改进措施。【关键词】建筑工程 水暖施工 技术管理 随着社会发展与技术进步,城市高层建筑越来越多。水暖工程是高层建筑施工的重要组成部分,虽然在整个建筑工程安装中所占的比重不大,却直接影响着工程的进度和质量,其质量的好坏对建筑物的使用功能、使用寿命以及百姓的生活息息相关。一、高层建筑水暖施工技术要求1依据施工进度,统筹水暖施工水暖工程要密切配合土建工程施工计划安排,合理地穿插在土建施工的各阶段。2采取规范措施,防止“堵、漏、冻”发生

  • 高层建筑最不利消火栓净水压的问题

    请教各位:计算最不利消火栓所需压力的时候,根据公式,最不利消火栓所需压力只于所选的水枪口径和充实水柱长度有关。高层建筑防火规范规定:当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。也就是说,水箱垂直距最不利消火栓7m或者15m。我的问题是,计算得最不利消火栓所需压力都比规范给出的任意一个值大,那水箱存的那点水(10min水量)靠重力下来的时候,在最不利消火栓所需压力远大于他们俩之间的净水压时,最不利消火栓就不能保证出水的充实长度,那要这水箱干什么?请各位高人指教,是我曲解了最不利点消火栓净水压力的定义,还是这么设水箱根本就不合理?先谢谢各位了,大家帮忙顶顶呵~~!

  • 高层建筑水泵承压点及工作压力的确定!

    高层建筑水泵承压点及工作压力的确定!

    图中是水泵的串联工作,那么系统停止运行时系统的最高压力为P=pghP=1000*9.8*55=539KPA=53.9米1、那么请问系统的最高承压点是在水泵出口的A点还是B点?假如在A点,那么B点的承压是多少呢?2、假如在水泵启动瞬间,压力等于静水压力和水泵全压之和,那么如此,水泵的全压是否指得就是水泵的扬程,如果水泵吸入口压力为2.4MPA,出口压力为2.7MPA,那么水泵启动瞬间的压力是否为83.9米?3、而在水泵正常运行后,水泵的静压等于全压减去动压,动压=(V*V*p)/2这里面涉及到一个水泵出口流速,管径大于150的管子流速推荐值为2米,那么这个V能定为2米吗?

点击加载更多

高层建筑水压

高层建筑水压专题,为您提供高层建筑水压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑水压 相关的专业交流讨论,更多高层建筑水压相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

我家屋顶花园

桥梁检测车出租