刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
在空调设计中大多数人水流量都乘上1.1或1.2,为什么呢究其原因本人认为是: 1、水力计算没算多是估算,乘1。2为了保险; 2、考虑管道运行2年后生锈阻力增加流量相对下降。 3、考虑水泵并联运行水泵流量不等于各泵额定流量之和,是在Q到nQ之间(n表示n台泵并联)。具体要画水泵叠加图才能清楚。有谁对多台水泵并联运行的流量做个叠加图:理论上并联水泵运行流量是:大于Q小于2Q的。如果选一台扬程大的水泵和一台小扬程的水泵并联流量会如何?并联水泵叠加图该如何画
水泵的故障有一个发生的过程,在这个过程中,水泵必然会表现出一些反常现象。因此我们必须加强对水泵运行中的注意和维护,做到及早发现,正确分析判断并排除。(1)水泵在运行中应注意的事项:①机组工作声响和振动是否正常。②轴承温度是否正常,一般要求轴承温度不超过60°C,即手摸不感到烫手便可。③电动水泵机组,配电板上的电压表、电流表工作是否正常。④水泵吸水管路是否漏气、漏水。⑤水源的水位下降是否超过底阀安装要求。(2)水泵在运行中的维护保养:①若皮带松紧合适仍会打滑,可定期在其内侧涂上皮带蜡。②不得随便把物体堆放在管路上。③要及时清除水源附近的杂物。④运行中如发现不正常现象,应立即停机检修,将故障排除后再起动运行。⑤停机后要检查机组各部件是否有松动,定期做好轴承润滑工作以及各部件的清洗工作等。欢迎访问我们的网站,最好的产品,最低的价格。http://www.shyajika.c
水泵的运行应注意哪些事项? 主要有以下4方面: (1)水泵的运行前检查: ①机组的底脚螺丝及其他各部件的螺丝是否牢同。 ②机组转子转动是否灵活,用手转动时有无摩擦声音。 ③轴承内的黄油或机油是否充足。 ④水源附近有无漂浮杂物,底阀滤网处有无杂物阻塞。 (2)对水泵灌引水:对水泵灌引水时要拧开水泵放气螺塞,边灌边排除泵内空气。灌引水应尽量避免水飞溅在动力机外壳上。灌满引水后,应拧紧螺塞。
在确定几种供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是给水系统中的主要升压设备。在建筑内部的给水系统中,一般采用离心式水泵。它具有结构简单、体积小、效率高且流量和扬程在一定范围内可以调整等优点。选择水泵应以节能为原则,使水泵在给水系统中大部分时间保持高效运行。当采用设水泵-水箱的给水方式时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,选用离心式恒速水泵即可保持高效运行。对于无水量调节设备的给水系统,在电源可靠的条件下,可选用装有自动调速装置的变频调速离水泵。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接从室外给水管网抽水 水泵直接从室外给水管网抽水,可以充分
水泵并联变台数运行分析 闭式水循环系统多泵并联变台数调节的流量计算与预测: 1. 流量调节方法: 随着节能和室内环境要求的提高,供暖和空调系统广泛采用了变流量技术,即用改变动力或改变阻力的方式调节系统、支路以及末端设备的流量,使之与经常变化的动态热(冷)负荷相匹配。 (1) 利用改变阻力进行调节,是传统的流量调节方法,亦即用阀门节流。 (2) 利用改变动力进行调节:泵与风机的变速调节、采用多台并联通过改变运行台数的调节、变速与变台数相结合的调节等。 2. 计算方法: 设有N 0 台相同的水泵在一个闭式水循环系统中并联运行,设计工况下泵的扬程为H 0 (m);单台流量为q 0 (m 3 /h);系统的总流量为Q 0 =N 0 q 0 &nb
请各位大侠指点迷境,水泵在变频调速时,一般电机的频率都是控制在工频50HZ以下。但是,若选配电机为变频电机时,电机的频率变化是:0~120HZ。此时,水泵可否满足此频率的变化?范围是多少? 谢谢指点!
本人准备要考运行技师,论文想写微机综合保护装置方面的内容(本人单位使用的是阿尔斯通综合保护器)。想向各位同行大哥请教请教,或者其它好的题目,多谢多谢。
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
现要给做自控的人提供水泵运行方案,需要提供逻辑图,设计到水位控制和时间控制,实在不怎么了解,又泵站工艺本身有些复杂,求指教,最好有些范例能教我一下如何最直观的表达出来。谢谢了~![ 本帖最后由 kino_206 于 2010-3-11 09:01 编辑 ]
转!!!学习用!近来经常看到有关水泵的问题,所以找了点资料,与大家分享一下!以便大家学习!1 引言 水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。2 水泵变频运行分析的误区2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2扬程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题:(1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水?(2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高?
现在做一个临时管网,系统水源是直接从自备井中潜水泵打上来,井深30米,水泵扬程110米。如果外网的用水量很小的情况下,水泵长时间(大概每天8-10小时)运行会有什么危险。现在工地上临时处置措施是在水泵的出水管DN100上接一条DN25的泄水管,常开。这样可以么。水泵是油浸式的潜水泵。外网用水点主要是卫生间的用水。我一直不是很明白,关于水泵长时间运行和系统超压的问题。希望大家指教。谢谢!
如果一台流量240m3/h,扬程35米的水泵,和一台600m3/h,扬程42米的水泵并联运行的话,扬程和流量能达到多少?是不是能达到840m3/h,那扬程是多少?
制冷主机冷凝器水流量为122L/s,冷却水泵流量为528m3/h(2台),投入运行后,发现水温差太大,应是水泵流量不够引起,该如何解决?请教大家。
水泵的最高运行水位、正常运行水位、最低起泵水位、最低报警水位、停泵水位,这几个水位间的关系如何?设计中一般遵循什么设计原则?自灌泵和真空吸水的水泵在这几个水位的设计上有什么区别?这方面我一直没搞清楚,请高手们指点一二!先谢了!
水泵都有其推荐的运行区间,如果超出推荐运行区间会有何弊端呢?比如用水量小或阻力大时,水泵小流量大扬程时;比如阻力小时,水泵大流量小扬程时。效率低,耗电是肯定的。还望有经验的朋友多多指教。